确保灭火器的什么
9人参与回答
-
若颜vivian
根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】 维修:为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。
1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。5手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
纯百灿
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。
灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。
检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。
如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。
【灭火器的报废年限】
1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
2、手提式化学泡沫灭火器--5年。
3、手提式酸碱灭火器--5年。
4、手提式清水灭火器--6年。
5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。
6、手提贮压式干粉灭火器--10年。
7、手提式1211灭火器--10年。
8、手提式二氧化碳灭火器--12年。
9、车式化学泡沫灭火器--8年。
10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。
11、推车贮压式干粉灭火器--12年。
12、推车式1211灭火器--10年。
13、推车式二氧化碳灭火器--12年。
另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
-
毙咸授
对各种灭火器材和消防设施,应定期由专人维护保养,要利用不断检测、调试、维护保养、更新改造等,随时确保消防设施、灭火器材功能正常、完好有效。其中,对干粉灭火器及二氧化碳灭火器的维护保养要求分别如下。干粉灭火器应放置在通风、干燥以及阴凉处,避免日光曝晒和强辐射热,存放环境温度通常宜在-20~55℃之间,严防干粉结块、分解,每半年应检查漏气与否,如已发生泄漏,则应送维修部门维修。灭火器一经开启必须再充装,再充装时不得变换干粉灭火剂的种类。比如碳酸氢钠(BC)干粉灭火器不能换装磷酸铵盐(ABC)干粉灭火剂;反之亦然。每次使用后或者期满5年,以后每隔两年,都应送维修部门进行水压试验等检查。二氧化碳灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,避免强辐射热,禁止日光曝晒,存放环境温度通常宜在-10~55℃之间。搬运时,要轻拿轻放,不可碰撞,注意保护好阀门及喷筒。每半年应用称重法检查一次重量,检查有无泄漏。每次使用后或者期满5年,以后每隔两年,均应送维修部门进行水压试验等检查。
-
及时雨smj
干粉充装正常1.2--1.5mpa; 二氧化碳充装为5--6mpa; 请找正规有资质的灭火器厂家充装,才能确保灭火器的检查和充装质量。
简易压力容器(灭火器)可不是闹着玩的哦!
-
葡萄女孩kimmy
灭火器灭火时,与火源距离2--3米。立于上风口位置,顺风向灭火。
1、干粉灭火器简介
干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末 , 由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂 , 且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外 , 干粉灭火剂一般分为 Bc干粉灭火剂和 ABC干粉两大类。
干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外 , 还有部分稀释氧和冷却的作用。
2、 干粉灭火器常用的开启方法干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后 , 先上下颠倒几次 , 使筒内的干粉松动 , 然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处 , 拔去保险销 , 压下压把 , 灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时 , 左手握住其中部 , 将喷嘴对准火焰根部 , 右手拔掉保险卡 , 旋转开启旋钮 , 打开贮气瓶 , 滞时l-4秒 , 干粉便会喷出灭火。
3、手提式干粉灭火器的使用方法
带灭火器快速的奔赴现场,在距离燃烧地方5米左右的位置放下灭火器。因为此时的灭火器为了保证可用,未开封的灭火器是处于保护状态的,无法正常使用,所以应打开铅封。然后左手拿住灭火器的喷管,右手提压把手,确保灭火器是竖直的,对准火源底部在上风口处进行灭火。在灭火的过程中应由近及远,逐步控制火势,右手应注意进行持续地按压保证以干粉正常喷射。干粉灭火器灭火后一定要随时注意火源复燃,要做到彻底灭火,需要配合水灭火等方式,但是千万要注意安全,不要因为灭火而造成其他的伤害。
-
小猫Vanessa
灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上。
干粉灭火器都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用。
干粉灭火器原理:干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉来灭火。
-
叫大鹏鸟吧
一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39
-
晒晒双smile
车上灭火器应该放在短时间触手可及的地方。具体位置根据车体结构而定。比如驾驶员的座椅下方,驾驶员座前方,及副驾驶的套箱内等等。仅供参考
-
叫我贝贝小姐
干粉灭火器的使用应该在检查灭火器压力,确保灭火器正常使用后,拔掉保险销,用手按压对准火焰根部灭火。详细步骤如下:
1、要检查灭火器是否在正常的,其指针要能够维持特定颜色领域,三个颜色区域中黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示减压,一般灭火器指针要在绿色区域。
2、检查完压力,确保正常后,将灭火器上下跌倒几次,使里面的干粉松动。
3、拔掉灭火器保险销。 5、一只手握住压把,另一只手抓好喷管,将灭火器竖直放置。 6、当用力按下压阀时,干粉便会从喷管里面喷出,就可以进行灭火了。 注意事项: 1、灭火器使用前必须检查压力,否则灭火器过期或损坏会导致耽误灭火时间。 2、使用灭火器灭火时,必须先确保自身安全。