悬挂式七氟丙烷灭火装置安装环境要求:
1、安装场所环境温度要求: 0~50℃。
2、安装场所湿度要求:相对湿度≤95%(40±2℃),通风良好。
3、安装场所环境空气中不应有易爆、导电尘埃及具有腐蚀性的有害物质。
4、安装场所应能提供专用电源DC24V。
-
九月初的遇见
M是灭火器总称。 F是干粉。 Z是贮压式。 一般都是MFZ或者MFC。 ABC表示能灭固态液态和气体火灾。 4表示4公斤。
-
狠萌游
在叉车安全棚后支柱安装一个支架,将灭火器固定在上面。灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
-
复制许木木
《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:
1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。
2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。
3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。
-
毛茸茸的妖孽
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。
一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。
具有以下显著优点:
1、应用范围最广;
2、洁净、环保无残留;
3、安全可靠、不导电;
4、全淹没灭火效果明显;
5、因地制宜、安装方便。
特别适用于以下场所的消防保护:
喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。
简介及适用范围
悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。
-
青龙汲水inging
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5.没有间歇喷射机构的手提式;6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过。注意:干粉灭火器法定报废期限为10年GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范