气体火灾可用什么灭火

2022-05-30 19:46:41 387人阅读
气体火灾可用什么灭火

8人参与回答

  • 晓风メ残月

    扑救可燃气体火灾应用干粉灭火器。【原理】干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。【灭火器分类】按其移动方式可分为:手提式和推车式。按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式。按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

  • 李踏实有爱

    水型灭火器主要适用于扑救A类物质,如木材纸张,绵麻织物等初起火灾。泡沫灭火器适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。酸碱灭火器适用于扑救A类物质燃烧的初起火灾,如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C类可燃性气体或D类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。二氧化碳及惰性气体灭火器适用于电气设备和部分忌水性物质,精密仪器,机械设备,图书,档案的扑救。碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。卤代烷灭火器适用于各类易燃液体火灾,也用来扑救带电电气设备火灾,档案文件,图书资料等贵重物品火灾综上所述,现有的灭火器基本上都可以扑救可燃固体火灾。只是偏重方面不同,考虑到使用效能和成本,泡沫,二氧化碳,卤代烷等一般不用来扑救,但不是说这几种灭火器不能用来扑救。

  • 新ok组合

    气体灭火剂可以扑救的火灾:a:可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。b:甲、乙、丙类液体火灾,如醇类、有机溶剂类等。c:可燃固体表面火灾。d:电气火灾。a:无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如硝酸纤维、火药等。b:活泼金属的火灾、如钠、钾、镁、钛和铀。c:金属氢化物、强氧化物、能自然的物质的火灾。e:强氧化剂、如氧化氮氟等。柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置是一种将灭火剂储存容器、启动装置、阀门、灭火剂输送管路、喷嘴等集于同一箱体的由自动探测、报警引发并实施灭火的预制自动灭火装置。其特点为小型轻便,不须单独设置钢瓶间,不需另外安装管网,可以方便地移动到适当位置。特别适合于防护区容积较小,不适合安装管网的场合。柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置具有自动启动、手动启动及机械应急启动功能。其灭火效能高,灭火速度快,灭火剂毒性低,不导电,对设备无二次污染,特别适用于电子计算机房、电讯中心控制室、通讯机房、洁净厂房、图书馆、档案馆、贵重物品库等较小空间的保护区。

  • 若颜vivian

    您好!

    可以用干粉、二氧化碳灭火器。

    另外:

    1、固体(A类)火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉灭火器进行扑救。

    2、液体(B类)火灾应先用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器进行扑救。

    3、气体(C类)火灾应先用干粉、二氧化碳灭火器进行扑救。

    4、金属(D类)火灾可使7150灭火器以及沙、土等。

    灭火方法:

    a.隔离法.将尚未燃烧的物质移走,使其同正在燃烧的可燃物分开,燃烧得不到足够的可燃物,火就会熄灭.如切断可燃气来源、移走剩余的可燃液体等.

    b.窒息法.窒息法就是隔绝空气,使可燃物得不到足够的氧气而停止燃烧.例如用不燃或难燃的物质捂盖燃烧表面,用水蒸气或惰性气体灌注容器设备,封闭起火的建筑和设备的孔洞,用泡沫覆盖燃烧表面等.

    c.冷却法.即把燃烧着的物体温度降低,当可燃物的温度低于其燃点时,燃烧便停止.如用水扑灭火灾时,主要是冷却法起作用.

    d.抑制法.这种方法的原理是使灭火剂参与到链锁反应中去,使燃烧过程中产生的自由基消失,而形成稳定的分子或低活性的自由基,使链锁反应中止.大家熟悉的1202、1301、1211等均属这类灭火剂.

    如有疑问,欢迎提问。

  • 尘清扬fly

    今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。

  • 米利儿症

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:

    3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1电气火灾;

    2固体表面火灾;

    3液体火灾;

    4灭火前能切断气源的气体火灾。

    注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5可燃固体物质的深位火灾。

    3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

    从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:

    电器和电子设备;

    通讯设备;

    易燃、可燃的液体和气体;

    其它高价值的财产和重要场所(部位)。

    根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:

    通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;

    油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。

    加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;

    喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。

    医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;

    博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;

    油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。

    气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。

  • 无就是欢喜切丫

    气体灭火系统是以一种或多种气体为灭火介质,具有灭火效率高、灭火速度快、对保护对象无污染等优点。目前比较常用的气体灭火系统由二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。

    其中惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。惰性气体无毒、无色、无味不导电,又称为洁净气体灭火系统。

    不同灭火剂的气体灭火系统,其灭火机理也不相同,下面介绍一下三种常见气体灭火系统的灭火机理:

    二氧化碳灭火主要在于窒息,然后也有冷却作用。在灭火过程中,当大量的二氧化碳从气瓶中释放出来后,可以稀释空气中的氧含量,当氧含量降低到一定值时,燃烧就会停止。这是二氧化碳的窒息作用。另外二氧化碳在释放时,温度急剧下降,形成干冰粒子,能吸收大量热能而生化,产生冷却燃烧物的作用。

    七氟丙烷灭火剂无色无味、不导电。灭火时,七氟丙烷是以液态喷出,液态灭火剂要变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰的温度。另外,七氟丙烷由大分子组成,灭火时部分分子键会断裂,需吸收热量,破坏了自由基,使燃烧不能继续,具有化学抑制灭火的作用。

    I541G混合气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成。属于物理灭火方式。一方面混合气体会降低保护区的氧含量,同时还会提升空气中二氧化碳含量,造成窒息灭火。

  • 两把零一揪

    气站一般用的是干粉,如果带有储罐区,会对周边较近储罐喷水降温,如果是家里燃气这种,建议直接丢个毯子上去盖住后拧紧阀门

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听