灭火器最大保护面积怎么确定
6人参与回答
-
专业的评论家M
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
蓝翔刀工
灭火器配置有专门的国家规范,不能仅以面积确定,涉及火灾种类、危险场等级、面积、灭火器种类、修正系数等等方面,不同场所的配置不是固定的。你这个问题提的本身就有问题,是没办法回答的。
-
险直丫
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
-
宝Dom
20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用
-
病弱美少年
75平方米但是中度危险级别最少配置单位是2A, 也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器
-
丸子浩浩梁
甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答