什么场所是灭火器A类场所
7人参与回答
-
这个吃货爱偷懒
法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。
1.1一般规定
1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
1.2灭火器的最大保护距离
1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 30
1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定
机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。
虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。
-
寒木晏
答:abc干粉灭火器指的是可以灭a类b类c类火及电火,二氧化碳灭火器可以灭b类c类及电火一、 A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、 B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、 C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、 D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
-
聪晨先
一、计算方法:
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;
2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;
4、修正系数确认,你这里设定为1;
5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;
6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.
7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;
8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;
-
卧罢秃
ABC干粉灭火器是指可以扑灭:
1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾
2、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾
3、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾
-
尘清扬fly
1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;
2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准
表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。
-
圆圈圈大人
灭火器的单位一般用具表示。
比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。
比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
-
烽火高飞石
ABC是配置场所的火灾种类;
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。