气体灭火控制盘怎么联网
9人参与回答
-
韶栀薇萤
进系统设置菜单里有密码设置选项的,改一下就行了,不过得先输入当前的系统密码。
-
小津药太
QKP04是气体灭火控制盘,2区以上的盘不能与探测器直接连接,所以探测器要连接在火灾报警控制器上,然后探测报警至控制器,控制器通过与灭火控制器的通讯信号传过来才能启动气体喷洒!
-
当个歌颂者袭
老的5501是二总线接好,拨码就可以。新的5503是can总线的,在5503设置回路号,在主机上设置手动盘,设置借用就可以
-
白形昌一无悔
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
东方龙尹
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。
-
滕Haber
现在都是通过CAN总线来联网了,用屏蔽线两边连起来就可以了。
-
段启勇
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116- 条文:
4.4.5气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
2选择阀的功作信号。
3压力开关的动作信号。
4.4.6在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。
根据条文,如果大楼消防做了报警系统,则机房气体灭火消防系统的联动及控制信号需要反馈只消防联动控制器。
-
唛唛的篼篼
消防通讯线一般是楼层显示器或者区域控制器连接控制室主机的,或者气体灭火控制器连接主机的,城市119联网是控制室主机r232接口连接的网络传输的联网主机的。
-
木禾子木禾子
这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答