自动水灭火系统包括哪些
9人参与回答
-
月琉璃儿
开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。
闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。
相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
-
依旧红颜知己想
雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。
自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。
雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。
充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。
雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度。因此,不能迅速出水控制火灾。
①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应速度更快,更利于尽快出水灭火。
②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。
-
雨家三少
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
夏之夏沙
白毛浮绿水,红掌拨清波。
青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。
千山鸟飞绝,万径人踪灭。
-
快乐Drizzle
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统,统称为开式系统,常见的有雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统等;相对应的,采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,统称为闭式系统,常见的有湿式系统、干式系统、预作用系统等。
-
暖暖的风儿fly
自动喷水灭火系统:简单理解,就是在建筑空间内设有喷头,在发生火灾的时候,喷头破裂或者由消防联动控制器控制,喷头自动喷水灭火。
-
终撼枷
自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。
其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。
开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。
-
听闻傲娇啊琦
自动喷水灭火系统的组成部分:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置、管道。
-
恩左king
自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统
闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统
开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统