消防知识灭火器怎么配备
6人参与回答
-
疾厍酝
正常来说,企业里面,五十平米的空间,应该配有2至4个灭火器,还有特殊场地,比如存放搞紧密仪器的地方,切忌不能使用水和干粉灭火器,应该使用气体灭火器,根据环境位置,选择相匹配的灭火器,存放时,尽量避免那些潮湿和有腐蚀的地方。
-
最爱大肥猫
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
蓝齐儿home
一个消防器灭火器配备不少于两具干粉灭火器,灭火器的不小于4公斤
-
忍成垒该
一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防
-
杜姥爷威武瑞
3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。
你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。
-
清清浅浅的笑
首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了
也只能尽我所知,回答一些
灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。