手提灭火器喷射距离是多少

2022-05-30 19:39:24 117人阅读
手提灭火器喷射距离是多少

9人参与回答

  • 刑尽苍生

    手提式灭火器的射程一般是3-5m的距离的。具体的需要根据灭火器的种类和大小确定的。

  • 疯子一样DD磷

    4kg手提abc干粉灭火器在国家标准GB4351里面有明确规定:喷射时间不少于13秒,最小的喷射距离不少于3.5米。

  • 谁比谁心动肿

    一般情况下,4KG干粉灭火器的喷射距离在1.2--1.5米左右。

  • 云中的艺声扭

    1、干粉灭火器没有灭火范围的说法,也没有喷射范围的说法2、2KG干粉灭火器的喷射距离是3米3、其实我们也想知道干粉灭火器的灭火能力,也就是你说的灭火范围吧。但这个范围很难准确表达,因为火灾是多种多样的,光火灾类型就有七类,常见的有ABCD四类。燃烧棉花的某个面积算范围呢,还是汽油的某个面积呢?所以,这不好规定。4、国家因此在灭火器的通用技术条件里面,把灭火能力作为一个指标提出,象2KG干粉灭火器,其灭A类(就是固体火灾)火灾的能力是1A,灭B类(就是液体火灾)火灾的能力是21B。5、再来解释一下什么是1A。这个是用试验来确定的,就是将72根500mm长、截面积正方形边长为40mm的小木条按12层、每层6根的方法摆放,引燃后,能将其火灾灭掉,这就算有1A的灭火能力了,呵呵。6、具体的,如果你还想深入了解的话,建议看GB4351.1-2005,里面有更多的说明。

  • 小洋你是个好人

    一般来说,喷射距离在1米--2米之间。 顺风向扑救时,需要考虑风力等级。

  • 晒晒双smile

    一般2-3米那样,这个灭火器距离跟压力大小也有关系,压力低了距离也就近了,根据当时情况,目的是你的灭火其喷出的干粉可以,完全的很好的喷到火焰根部,不然火是喷不灭的,即使当时压灭,也可能会有复燃的现象发生。至于压力表,一般10天检查一次就型,灭火器上面的表有个指针,让指针最低保持在黄格子的中间为好,太低的话,也能用,但站的距离太近,万一哪天遇到的火势较大,对人可能会不安全。我的建议。我的公司一般到黄格子中部,我都让他们及时更换。

  • 天之痕noriko

    灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。扩展资料灭火器的维护保养应注意三个方面:一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰。二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。

  • 四月天和花裙子

    一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39

  • 你是我的梦想丫

    泡沫剂灭火器的射程是4米一般的泡沫灭火器的有效射程在3.5--5米,在泡沫的有效期之前,泡沫罐装的时间越近射程越远,反之离失效越近射程也就越近。