气体灭火系统如何年检

2022-05-30 19:38:49 228人阅读
气体灭火系统如何年检

6人参与回答

  • 杜鸡肠很勤快

    根据钢瓶(压力容器)的相关要求,一般是三年检测一次

  • 勇敢不勇敢小姐

    没有,是消防部门对灭火器年检有要求,因为灭火器不属于压力容器,所以质监局没有权力干涉

  • 古墓派小白兔

    主要由控制系统和七氟丙烷灭火系统2大部分组成.

    控制部分主要有:烟感、温感、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮、气体灭火控制器等组成.

    大概就这些了

  • 卣盟淘

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。

    2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

  • 爱尔兰友

    1.0一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

  • 过零丁洋dan

    现场方面主要是系统的实际操作验收。比如说自动报警系统的联动、总线设备的强启(风机、水泵等),消防水系统的喷水试验、水泵启动试验(压力开关启泵、控制柜启泵、联动启泵、主机启泵),消防暖通系统的风量、风压及漏风试验等。消防验收还包括气体灭火启动、联动。应急照明启动、非消防电切断。现在还包括漏电报警探测器等等。 图纸方面会对现场的防火分割、装修材料材质、设备房放置位置等根据图纸结合规范进行验算。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听