如何计算自动喷水灭火系统设计秒流量
5人参与回答
-
青山隐蝶
《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.10
水幕系统的设计基本参数
水幕类别喷水点高度(m) 喷水强度 (L/S?m) 喷头工作压力 (MPa)
防火分隔水幕 ≤12 2 0.1
防护冷却水幕 ≤4 0.5 0.1
注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/s?m,但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/s?m
-
极限SNAKE
消防栓,自动喷水灭火系统的设计流量是要根据建筑的火灾危险等级决定的,没有基础信息,无法给出设计流量的。
消火栓计算流量主要是看几支水枪同时到达,灭火流量是多大;喷淋系统主要看喷水强度。
-
水果姐姐fruit
是的,是三者之和。
但室外消火栓用水量市政给水【水压、水流量】能保证的话,则不必计算消防水池贮水量,否则应计算在内,并有符合规范要求的消防车取水口。如不是高层建筑,可减去灭火期间消防水池的进水量。室内消火栓与喷淋系统的用水量由高规与建规规定【根据建筑物的性质、高度、面积】的水量及规定的灭火时间进行计算而得,当消防水池大于500m3时,应分成两个。
-
猪小蜜
按照如下步骤:
1、确定水泵所需的流量和扬程。
2、根据上述两个参数选择水泵型号(价格、性能曲线等因素)
3、根据水泵型号,想使水泵在设计参数下工作,那么只有唯一型号的电机相匹配。水泵本身没有功率,你所说的功率应当是指配套电机的功率。
《自动喷水系统设计规范》(gb50084-2001,2005年版)
第5.0.1条,按照160平方计算:
喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6l/s;
故水泵选用流量:不低于21.6l/s,选25l/s;
供水压力:最不利点不小于0.05mpa,用建高度*1.01+0.05=?
水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。
-
逆向思维zy
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m流量(37.1L/s)2.6m流量(30.7L/s)2.8m流量(31.2L/s)3.0m流量(31.5L/s)3.2m流量(18.6L/s)3.4m流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答