什么是二氧化碳灭火系统储存压力

2022-05-30 19:31:40 470人阅读
什么是二氧化碳灭火系统储存压力

8人参与回答

  • 晋陵村夫

    设计压力是指设定的压力容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不得低于工作压力。实际计算时可按《压力容器安全技术监察规程》等有关规定来确定相应的设计压力。

    工作压力指受力件在工作运行过程中,在工作载荷下的理论计算内部压力值。

    实际压力是指受力件在工作运行过程中,根据实际情况测试所得到的实际压力值。

  • 木登色气王求

    总之压强是与瓶大小无关的。下面我分三种状态说一下。

    1、瓶内有液态co2也有气态co2,且温度不变的情况下,不同瓶内的压强是固定值。

    2、瓶内全是气态co2的情况下,瓶内的压强是瓶内co2的密度与温度有关。密度大压强大,温度高压强大。压强范围是从0达到第1种情况还稍大些3、瓶里全是液态,不存在气体的情况下瓶内压强不同瓶内的压强也是相对温度固定的,温度与第一种情况相同的情况下压强比第一种情况稍低一些。

  • 大圣贝尔哥

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。灭火原理及适用火灾类型:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾(其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火)。因此用于一般工厂啊,公司啊都行

  • 一生有你是猪头

    灭火原理:在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相。

    当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度31.4时是以气、液两相共存的。在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,压力骤然下降,使得二氧化碳由液态转变成气态,稀释空气中的氧含量。氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热散失率的程度,燃烧就会停止下来。二氧化碳施放时又因焓降的关系,温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。但二氧化碳灭火作用主要在于窒息,冷却起次要作用。应用场所:适用于灭火后不能有污渍的场所,按《建筑设计规范》和《高层民用建筑防火规范》的要求,可应用于电子计算机房、数据储存库、配电房、发电机房、图书馆、档案馆,安装于生产作业火灾危险场所:如浸油槽、轧制机、烘干设备、炊事炉灶、喷漆生产线、煤粉仓等。规格参数交流电源 220v±10%环境温度 --10℃~+40℃功率消耗正常监视20mA相对温度 95% 报警状态 200mA电路电压 DC24V外形尺寸 250X180重量 1.5KG线制 N+1

  • 抹茶子啊哈哈

    二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)。

  • 格林楼宇

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查

    9、保险栓是否已经松开或损坏。

    10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。

    11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。

    扩展资料:

    注意事项

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

    灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

    5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。

    6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

    7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    参考:

  • 侗心籽

    干粉灭火器压力值可取1.6MPa或2.5MPa压力。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

  • 九食堂常客

    主要应用了一般物品在二氧化碳中无法燃烧并且液体二氧化碳低温的特性。

    我们都知道,物体的燃烧需要达到燃烧点,助燃剂和可燃物三个条件。普通物体燃烧是在氧气条件下发生的剧烈氧化反应,要想阻断燃烧,可以通过隔绝氧气或者让燃烧物降低温度,达不到可然的条件即可。

    二氧化碳灭火器中,二氧化碳比氧气中,可以迅速将周围氧气排走,并隔绝氧气的进入,同时低温的二氧化碳会使周边温度降低,这样就可以达到灭火的目的。

    此外,液体二氧化碳在降温压缩后装在灭火器罐体中,常温下打开气阀就会靠自身的压力喷射出来也是其应用原理之一。如果不能喷射,那就没有灭火实际用途了。

    还有需要特别提醒的,不是所有物体燃烧都可以用二氧化碳灭火器的,使用时候需要分清楚。比如油类燃烧二氧化碳效果是不行的,油类燃烧太过剧烈,一般的二氧化碳灭火器无法有效降温,并且可挥发油类燃烧面积很大,二氧化碳也无法有效阻断氧气。还有就是一些化学性质活泼的金属,比如锂钾钠等,这些金属是可以和二氧化碳反应的,一旦使用了二氧化碳灭火器,促进不可以灭火,反而会增加火势,很危险。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听