消防验收需要材料检测吗
7人参与回答
-
春藤美加year
1、《建筑工程消防验收申报表》【由窗口提供表格,单位或个人填写】;
2、建筑工程消防设计审核意见表及相关批复文件【复印件、由申报单位或个人提供】;
3、自动消防设施技术测试合格的报告【由申报单位或个人提供】;
4、消防工程施工安装单位资格证书【复印件】、施工安装调试记录、消防产品相关证明、出厂合格证、隐蔽工程记录、设计施工变更内容记录等相关资料【以上材料由申报单位或个人提供】;
5、内装修防火装修材料见证取样检验报告【由申报单位或个人提供】。
-
夏之夏沙
那些材料要送检测,消防会来现场抽检或开抽检单的。一般的项目有消防箱和里面的配置,灭火器,喷头、应急灯,防火阀,线管、电线电缆。抽检项目数量按照工程建筑面积大小来定。
-
淋雨一直走把
消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
消防验收
1、建设工程竣工验收消防备案表/建设工程竣工验收申报表【加盖建设单位公章、原件】
2、工程竣工验收报告【加盖建设、设计、施工、监理单位公章、原件】
3、建筑工程及消防系统、装修工程竣工图纸一套【加盖施工单位“竣工图专用章”】
4、消防审核意见书/消防审核备案凭证【复印件加盖建设单位公章】
5、《建筑工程消防产品使用情况登记表》【从百度下载、加盖建设施工监理公章、原件】
6、所有消防产品、装修材料的检验报告、合格证及生产单位出具的《产品质量保证书》【《检验报告》、《产品型式认可证书》、《产品质量保证书》复印件加盖生产单位公章】
7、施工单位装订的隐蔽工程记录一套【隐蔽工程记录与消防产品、装修材料检验报告分别装册;检验报告的装册顺序按照《建筑工程消防产品使用情况登记表》的填写顺序装订】
8、 消防支队产品办出具的抽检检验报告及“消防产品、装修材料抽检记录表”
9、 设有自动消防设施的工程,需提供消防事务所出具的消防设施检测报告副本及检测单位营业执照、资质证书复印件加盖检测单位公章
10、施工【消防、土建】单位资质【工程施工单位施工资质、建设主管部门的年检记录和项目经理《注册建造师》证件的复印件加盖施工单位公章,项目经理《注册建造师》证件复印件还应由其本人签字,工程验收时该项目经理应参加,出示项目经理证件和身份证并在《建设工程消防验收记录》上签名】
11、 监理单位资质【监理单位监理资质、年检记录和现场监理《监理工程师》证件复印件加盖监理单位公章,现场监理《监理工程师》证件复印件还应由该监理人员签名,工程验收时该监理人员应参加,出示监理证件和身份证并在《建设工程消防验收记录》上签名
另:新建工程还需提供外墙保温材料的检验报告及合格证
材料中所需加盖的各个单位公章,必须为单位行政章 。
-
少女与猫时代
第十五条建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料:(一)建设工程消防设计审核申报表;(二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;(三)设计单位资质证明文件;(四)消防设计文件;(五)法律、行政法规规定的其他材料。依法需要办理建设工程规划许可的,应当提供建设工程规划许可证明文件;依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑,属于人员密集场所的,应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件。第十七条公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起20日内出具书面审核意见。但是依照本规定需要组织专家评审的,专家评审时间不计算在审核时间内。第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料:(一)建设工程消防验收申报表;(二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;(三)消防产品质量合格证明文件;(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(五)消防设施检测合格证明文件;(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;(七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;(八)法律、行政法规规定的其他材料。第二十二条公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收,并出具消防验收意见。
-
疾厍酝
跟其他工程比较消防比较特殊,消防属于消防队验收。材料也不需要送质检站检测,有专门的消防质量检查中心检测。所以不需要多理睬质检站
-
不简单啊啊
这个现在取消消防产品送检的要求的,现在不需要送检,有需要的是现场直接抽检,一般都是需要合格证和检验报告以及身份证和3c认证即可。
-
建筑资质咨询网
最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:wenchxu各施工单位需提供消防验收资料表一、建筑工程消防验收申报前具备条件:建筑工程消防验收申报前具备条件:1、技术资料应完整、合法、有效;2、单位工程与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收;3、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已得到检测资料;4、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告、竣工报告;5、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。送交申报表前,建 e69da5e887aa7a686964616f31333433623764设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防机构审核批准的设计图纸及有关资料,进行全面自查、自验,并在《建筑工程消防验收申报表》中填写自检意见。二、建筑工程消防验收所需资料:建筑工程消防验收所需资料:1、原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防审核意见书》、《自动消防系统审核意见书》、《建筑装修消防审核意见书》;2、提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸;3、提供有关消防设备、材料的产品合格证、认证证书、检测报告等;4、提供装修材料燃烧性能等级证明;5、提供建筑消防设施技术检测报告;6、经建设单位责任人签字认可的施工单位对固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、防火卷帘门、木质防火门、应急照明及疏散指示系统等所有消防系统的调试记录;7、本单位或工程的各项防火安全管理