怎么检测消防线路正常
2022-05-30 19:13:56
373人阅读
怎么检测消防线路正常
3人参与回答
-
都甲弓子是我
把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。或者直接测有没有电压都行
-
奔忙的贪吃蛇
在断开终端连接后,检查是否通,如果线路还通,证明线路有问题,可能短路了。 如果断开是不通的,短接后也不通,证明线路有问题,可能线路断线了。
-
袁宝妈妈爱袁宝
1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。
2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。如果达不到,就要根据图纸分段查看。检查出电路问题。有时需要将回路上的设备全部摘除检查线路,因为有的损坏设备可能导致线路阻值过低。
3、检查设备。线路没问题,那就是设备问题。首先看回路板,再看隔离模块,最后是未端设备,可以单个测试(直接接在回路上)。花费时间精力都比较多,不如找个专业的工程队来进行。
4、再有问题,可以HI我。