变压器室设置什么灭火器

2022-05-30 19:13:56 481人阅读
变压器室设置什么灭火器

6人参与回答

  • 勤奋的天天回答

    先要看是什么变压器?干式的配个八公斤的就差不多了,油浸的则要配手推的35公斤的,关键还是有问题马上打119哦,不然再大的灭火器都没有用,呵呵

  • 阳光暖心eva

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!

    其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 二木住子大本营

    因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。

  • 记忆叶散

    是可以的,干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

  • 陈筱美诚

    初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。

  • 东土唐森

    泡沫灭火器的原理是混合碳酸盐和酸性液体产生大量二氧化碳,和液体混合形成泡沫,附着在可燃物上,隔绝可燃物和外界氧化剂的接触。这些含盐液体可导电,可能导致变压器短路引发更大的问题。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听