建筑防火设计包括哪些

2022-05-30 19:06:44 374人阅读
建筑防火设计包括哪些

8人参与回答

  • 北极熊的小笨

    公共建筑消防设计规范可参考:GB50016- 建筑设计防火规范条文整理(公共建筑项目)

    公共建筑消防设计规范应注意如下10点:

    (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

    (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。

    (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。

    (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。

    (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。

    (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

    (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。

    (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。

    (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。

    (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

  • 热力学负温度

    应该这样来回答:“那些工程不需要防火设计专篇”?没有。建筑工程分为工业建筑、民用建筑、军事工程,工程的用途不同,规模不同,性质不同,对防火要求等级也不同,设计人都要专门进行防火设计。但是哪些工程设计应有防火设计“专篇”,问题本身不理解。

  • 只是需求而已

    1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

    2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005

    3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95【2001年修订版】

    4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

    6、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

    7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

    8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98

    9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

    10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

    12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005

    15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92

    16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005

    18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

    19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

    20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

    21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

    22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

    23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

    24、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

  • 斜杠逗比青年

    高层建筑防火设计规范简称高规,一般是建筑高度超过24m的公共建筑,十层及十层以上的居住建筑,(超过100米为超高层这个规范也不适用)建筑防火设计规范简称多规或建规是九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑。二者主要是适用范围不同,高规要求条件较高,防火,疏散也更为严格。

  • 山风江城

    防火设计时简单的把建筑分为住宅建筑和非住宅建筑(这里面可以再分为工业建筑、民用建筑等,反正按照不同的分类可以分为很多种,问题中的工业建筑就属于非住宅建筑。)。 无论是住宅建筑或者非住宅建筑,单层就是一层。一层就是单层,这个没有什么可解释的。 多层和高层的划分就要看建筑的性质了。(以下解释中的建筑均为非单层)。 多层住宅建筑是高度小于27米的住宅楼,高层建筑是27米以上的。(当然还可以按照27-54-100这几个高度分为二类高层、一类高层、超高层)。 多层非住宅建筑是高度小于24米的非单层非住宅建筑,高层非住宅建筑是高度超过24米的建筑。(同样,非住宅建筑可以按照24-50-100这几个高度分为二类高层、一类高层、超高层)。 。 当然防火设计的高度有自己的计算方法,需要特别考虑。

  • 诵治状

    建筑防火设计的基本原则建筑防火设计必须遵循国家的有关方针、政策;必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产与安全、重点和一般的关系,采用行之有效的先进防火技术,防止和减少火灾危害,做到安全适用,经济合理。尤其是对于高层建筑的防火设计,应针对其火灾特点,积极采取可靠有效的防火措施,保障消防安全。一般来说,建筑防火设计主要考虑以下三点原则:从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点D最快地了解并掌握火情,最及时地依靠固定的消防设施自动灭火。保证建筑结构具有规定的耐火强度,以利于建筑内的居住者在相应的时间内,有效地安全疏散。建筑防火设计的基本依据及程序建筑防火设计的基本依据是建筑物的性质、类别及有关规范、规程【或文件】条文。规范对所涉及建筑物的位置、布局,建筑物的耐火等级和使用性质及内部的消防设施要求逐条做出了规定。简言之,设计时按所设计建筑物的具体状况,对应于规范中的指标【或参数〉及相关要求合理选定即可。防火设计是专项设计,是建筑设计的主要内容之一,其工作程序分为三个阶段,即方案设计、初步设计和施工图设计。并在每个阶段中都必须与消防及相关部门密切配合,按照当地消防部门的有关法规、文件的要求,进行设计。设计文件中要有具体防火设计的文字说明和图纸,且在每个阶段【包括设计变更〉都必须有消防部门的审批意见,并依照执行。建筑防火设计的主要内容建筑防火设计是建筑专业设计的主要内容之一,也是建筑工程设计的重要组成部分。建筑工程设计是指设计一个建筑物或一个建筑群体所要做的全部工作,它包括建筑设计、结构设计、设备设计三个方面的内容。结构及设备各专业都要进行防火设计。建筑防火设计的内容很多,可概括为以下几方面:按照城市规划及有关规范及文件的要求,合理地布置总平面。根据建筑物的性质、使用要求及其火灾危险性的特点,确定其耐火等级和建筑构件的防火性能与枸造背施等。建筑平、剖面的防火设计,包括划分防火分区,确定安全疏散线路、出人口位贵及楼梯形式等。选定采用的建筑材料的耐燃烧性能,即确定建筑构件的耐火极限等。根据建筑物的防火要求,确定消防控制系统,并为各类消防设备选型等。

  • 奔跑一冬

    凡国家现行消防技术标准没有包括进去的建筑物,大多数都进行了性能化防火设计,主要是大空间建筑,如鸟巢、所有超高层建筑、水立方等。

    1. 性能化消防设计的概念

    性能化消防设计是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法,它运用消防安全工程学的原理与方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,由设计者根据建筑的各个不同空间条件、功能条件及其它相关条件,自由选择为达到消防安全目的而应采取的各种防火措施,并将其有机地组合起来,构成该建筑物的总体防火安全设计方案,然后用已开发出的工程学方法,对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得到最优化的防火设计方案,为建筑结构提供最合理的防火保护。

    与“处方式”设计相比较,性能化设计方案更关注是否能够实现“保证人员疏散和灭火救援不受火灾烟气影响”这一“目的”,而不是拘泥于满足规范要求的最低排烟量。性能化的消防设计方案通过科学的论证,能够提供比之处方式的消防规范更为安全的设计表现效果,比较起来,性能化设计方案具有设计成本有效性,设计选择多样性及设计效果更为优化性的特点。

    性能化消防设计的两个关键点,第一是确认危害,第二是明确设计目标。具体来说,它针对建筑物的特点,建筑物内人员特点,建筑物内部操作方式,建筑物外部特征,消防灭火组织特点等。从而针对每种危害或者每个设计区域选择设计方法及评估方法。这种设计方法突破了传统设计针对建筑物结构类型、相应的层高及面积的限制,同时提供了更加灵活而有效的设计选择性。

    性能化消防设计包括确立消防安全目标,建立可量化的性能要求,分析建筑物及内部情况,设定性能设计指标,建立火灾场景和设计火灾,选择工程分析计算方法和工具,对设计方案进行安全评估,制定设计方案并编写设计报告等步骤。在设计过程中,需要对建筑物可能发生的火灾进行量化分析,并对典型火灾场景下火灾及烟气的发展蔓延过程进行模拟计算,因此计算的工作量以及各类基础数据的需要量非常大,往往需要采用计算机火灾模拟软件等分析和计算工具。

    2. 性能化消防设计的流程

    性能化设计利用火灾科学和消防安全工程建立设计指标,评估设计方案;并利用火灾危害分析和火灾风险评估建立从总体目标和功能目标到火灾场景等领域内所需要的参数。性能化的消防安全设计是一种可以对诸如非工程参数【如人在火灾中的行为和反应】进行定义的工程过程。

    3.建筑物性能化消防设计的内容

    建筑物的性能化消防设计主要包括两个方面的设计内容:一是保证建筑内人员安全疏散的性能设计,二是保证建筑构件耐火的性能设计。

    人员安全疏散的性能设计是从建筑内人员安全方面进行考虑的,通过综合考虑各种火灾因素对人员逃生的影响,采用性能化的设计方法来保证建筑物内人员的火灾安全性,从而防止人员伤亡。其性能化的设计准则是:烟层下降高度和烟气浓度达到人不能忍耐的时间大于人员安全疏散所需的时间。

    构件耐火的性能化设计是从建筑物的稳定性方面进行考虑的,通过分析建筑构件在火灾中的反应,采用性能化的设计方法来保证建筑物结构的火灾稳定性,从而防止建筑物的倒塌。其性能化设计准则是:火灾持续时间小于构件的耐火时间。

  • 爱睡觉的比卡丘

    建筑消防设计规范主要是GB50016-的建筑防火设计规范。

    建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-的消火栓及消防给水技术规范,以及GB 25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。

    详见我的网盘规范文件夹分类的水、电、暖、建筑等分类。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听