灭火器怎么更新
9人参与回答
-
哦哈哈哈哈哈zz
一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。
-
大多发生的发烧
所谓的过期,一般指灭火器里面的“灭火剂”过期失效。
可以去消防器材零售部门更换“灭火剂”更新,可以正常备用。
-
若鱼随水
一般情况下,灭火器过期分为两种情况(以普通ABC干粉灭火器为例):
1.灭火药剂过期,新的灭火器使用两年之后灭火剂就过期需要更换了,之后是每年更换灭火剂一次。
2.灭火器外壳过期,灭火器因充装有强压力气体和药剂,加之长时间的空气腐蚀,药剂瓶会出现震损,不能保证使用安全,每12年需强制报废
-
瞄瞄beybey
我猜你是不是要知道灭火器何时更换【维修)?1、定期检查灭火器,看是否损坏或到达报废年限(5-12年,分不同种类,常用的干粉灭火器是10年)2、对损坏的,到达报废年限的,提出更换要求,报单位领导审批后更换3、每年要对灭火器进行一次维修【维护保养),按上年度维护日期算,到期后报单位领导批准,到消防器材维修厂保养。
-
行云流水郡
干粉灭火器怎么改成2氧化碳发生器把干粉灭火器替换为二氧化碳灭火器,不灭A类火是可以的.把干粉灭火器瓶内充装二氧化碳是不可以的,区别在于瓶体的压力承受不一样.
-
小胖大胖要减肥
灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。换药周期:二氧化碳:每次使用后或二年。干粉:每次使用后或三年。
-
梦艹灵
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-
无就是欢喜切丫
去购买处让专业人员充干粉。
一般可以就近前往专业的消防器材店去冲,需要留意是否有公安部门认可的营业执照。冲装时要提供型号、年限等材料。
到了一定年限干粉灭火器不可再冲装,一般来说手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提贮压式干粉灭火器为10年,推车式干粉灭火器(贮气瓶式)为10年,推车贮压式干粉灭火器为12年。
干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
扩展资料
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性。
-
子夜七章
您好,很高兴来为你解惑。
《消防法》第34条规定,灭火器维修充装单位必须取得《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。
这里明确了具有在当地消防部门备案过且具有消防营业资质的经营店或者厂家才能维修充装。并且再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。无资质的单位、个人是不会存在设备检测的。
为什么国家对灭火器灌装要求这么严格呢?
因为无论是加压的还是化学反应的灭火器都是利用高压喷射的方式对火源进行远距离灭火,具有一定的危险性。它本身就是危险源,必须严格把关才能有效控制安全事故的发生。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答