灭火器多少个一个

2022-05-30 18:58:28 141人阅读
灭火器多少个一个

9人参与回答

  • 小驴阿达

    平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

  • 婉若一禾

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 晴曦魅苑板

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 无就是欢喜切丫

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。

    记住在仓库门口最少配置有2个。

    还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 扔唇诿

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 钟山一代

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了,也就是说大概要650个,有点多啊,你要是有消火栓,喷淋系统的话,要具体核算,消火栓和喷淋系统的有效面积和距离,一般要50个以上

  • 我是lucy嘻嘻嘻

    有两瓶一组的,三瓶一组和四瓶一组的灭火器箱。 具体地方配置多少,要视情况而定,每组灭火器放置位置,间隔距离,灭火器种类等都需要考虑。

  • 铎哥happy

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

  • 阳光的样燕

    没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听