二氧化碳灭火系统高压低压如何区分

2022-05-30 18:52:53 170人阅读
二氧化碳灭火系统高压低压如何区分

9人参与回答

  • 小小文额呀

    因为二氧化碳是一种无色无嗅的气体,它对空气的相对密度为1.5,通常的形态为气体,通常用降温加压的办法使其液化,装于钢瓶中固态二氧化碳称为干冰,是一种良好的冷冻剂。所以不需要压力表即可使用。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。扩展资料:二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 又上线咯

    二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕

  • 风雨大哥哥

    在正常情况下,容器中二氧化碳通过制冷机组控制其温度保持在-20℃~-18℃、压力在1.9~2.1MPa的工作状态,此时容器中的二氧化碳呈气液两相。

    当温度升高导致容器中的二氧化碳压力上升到2.1±0.05MPa时,灭火装置控制器启动制冷机组降温,温度下降的同时,压力也随之下降;当压力下降到1.95±0.05MPa时,制冷机组停机。

    如此循环往复,使系统始终处于正常工作状态。

    如制冷系统失灵,压力上升到2.2±0.05MPa时,控制器的高压报警指示灯亮并发出高压报警信号,若压力继续上升并超过2.38±0.12MPa时,安全阀开启,缓慢释放多余压力。

    当压力恢复到2.15MPa正常时,安全阀自动关闭。

    灭火装置上的控制面板可随时显示二氧化碳液位,当二氧化碳液位高于设计液位时,高液位指示灯亮并发出报警信号;当容器内液位低于正常灭火需求量的10%时,低液位灯亮,并发出报警信号,此时,必须补充二氧化碳,使其恢复正常工作状态。

  • 不和道人

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 新梦飘零

    正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。

  • 青色雪依恋

    二氧化碳灭火:灭棉布的火

    低压二氧化碳灭火:灭精密仪器的火

  • 毫泵菲

    显示灭火器内的压力的,如果压力低了,里面的物质会喷发不出来。压力表可能是分三个压力值范围,并有不同的颜色,指针指向的是压力值的数值是大的一面就是压力足的,如果指向数值小的区域,说明不能在使用了,需要到消防器材商店从新维修打压!以保证正常使用。日常,我们都应该定期对所有的消防设施设备,工具进行检查,保证突发事件时,这些设施设备工具完好并能使用。

  • 维维做的

    (1)二氧化碳无色无味、不导电、无腐蚀、臭氧层消耗潜能值ODP=0,不破坏臭氧层。 (2)根据不同的防火需要,高压二氧化碳灭火系统不仅可以设计为全淹没式,也可以设计为局部应用式。

  • 听雨喧后赏血飘

    二氧化碳在常温下无色嗅,是一种不燃烧、不助燃的气体,便于装罐和储存,是一种良好的灭火剂。二氧化碳灭火系统从不同的角度有不同的分类,习惯上按灭火方式、系统结构、储压等级和管网布置形式进行分类。

    1.按灭火方式分类

    可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

    (1)全淹没灭火系统全淹没灭火系统是由一套储存装置在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区空间的系统。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀,管道、喷嘴。操纵系统及附属装置等组成。全淹没系统防护区应是一个封闭良好的空间,在此空间内能够建立有效扑灭火灾的灭火剂浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间。应用于厂房、计算机房、地下室、高架停车塔、封闭机械设备、管道、炉灶等。

    在全淹没系统中,用二氧化碳气体完全置换空气需要一定的时间。为了迅速达到和保持必要的灭火浓度,应在放出二氧化碳后,将被保护区的开口部分关闭,使其处于密闭状态,并保持1h以上。若灭火时指挥不当,在施放二氧化碳后不久,就误认为火已扑灭,即去开窗通风,则很可能导致残火复燃。在门窗等不能自动关闭和没有墙壁或天棚的地方,则还需要补充供给一定数量的二氧化碳附加量。

    (2)局部应用系统局部应用系统指在灭火过程中不能封闭,或是虽然能够封闭但不符合全淹没系统要求的表面火灾所采用的灭火系统。应用于轧机、淬火槽、喷漆棚、注油变压器、浸油罐和蒸汽泄放口等。

    2.按系统结构分类

    按系统结构特点可分为管网系统和无管网系统。管网系统又可分为单元独立系统和组合分配系统。

    (1)单元独立系统单元独立系统是用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。

    (2)组合分配系统组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释