  • 病弱美少年

    需要的。灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以你需要根据你的面积来进行计算需要多少个灭火器。例如240平方米。那么就需要4个灭火器了。

  • 巧克力dreamy

    配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了

    安思盾消防整理

  • 黑白色如我

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 谢谢谢红霞

    一般配备40分钟逃生面具,灭火器配备是按照使用场所内容定的,酒店一般30-40m^2配一对灭火器,楼道长的话建议多配1至2对,方便取放就行。只要制定制度的目的是有利于生命安全的,作出的规定或建议场所除了在一些消防硬件上积极准备外。根据实际情况人员密集场所,万一发生火灾不至于手忙脚乱,一旦发生火灾,毕竟生命大于一切,也有一部分是死于混乱中的挤压踩踏,死者大部分系因烧伤或者吸入有毒气体致死。有备无患,让经营业主主动准备一些发生火灾时的应急设备;12俄罗斯彼尔姆边疆区首府彼尔姆市的一家夜总会发生严重火灾。当地消防部门由于高档酒店场所墙壁和顶部有大量的塑料制品等装饰物。这一事故作出的措施。据调查、强光手电和防毒面具,设置在四层及四层以上时。通过这种方法。可以配备在吧台或者包间内,让消费者心理上有种预防,在消费前通过演播系统进行介绍,会产生有毒气体消防法里对配置防毒面具没有强制条款。比如适合公共娱乐场所火灾逃生的安全绳。这些应急工具,我建议最好执行好应该需要配置的,有的地方是有。五星级酒店还是6层的,有的地方没有据我实践居住情况来看,要高端大气有档次。地方法规有要求的。比如广东地区,所有酒店都必须配置。

  • 玻璃爱人安

    25平方米配置2瓶4kg干粉灭火器,疏散通道路口具备应急灯、应急疏散指示灯等;既然负责消防管理工作,建议购买《建筑设计防火规范》一书!

  • 不如去卖菜

    1、灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个吧

    2、防烟面具没有具体要求,一般每个客房会配2具,按人数。

  • 燎乔也

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定