消防验收前需要检测什么

2022-05-30 18:48:54 370人阅读
消防验收前需要检测什么

7人参与回答

  • 豆子kiki

    消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等

  • 拙实有力

    所需资料

    原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;

    提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;

    提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;

    提供装修材料燃烧性能等级证明;

    提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);

    提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);

    经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统

    防排烟系统的安装、调试、开通记录;

    本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

    验收程序

    公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

    消防工程的验收条件

    1、技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件,并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改。

    2、完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。

    3、单位工程或与消防工程相关的分部已具备竣工验收条件或已进行验收。

    4、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。

    5、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、实际变更文字记录、调试报告竣工报告。

    6、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。

  • 若鱼随水

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

  • 德艺期刊网

    1、 消防设计审核意见书;

    2、消防验收意见书;

    3、消防安全管理制度;

    4、灭火疏散预案;

    5、其它需要说明的材料图纸二.验收组织设计,监理.施工单位三.验收配合1.按专业分工人员【水、电、通风、主控室、水泵房】2.工俱准备【对讲机、电工工俱、探照灯、梯、手报钥匙、卷帘门钥匙、消防电梯钥匙、排烟阀复位工俱、水枪、压力表等】3.应急广播通知录音.4.柴油发电机试机准备四.验收总结五.现场清理及消防系统复位。检测站负责对消防安装建设公司用的材料、设备等进行检测。如有资质还可以进行消防安装检测。

  • 七魂

    1.总平:看消防车进出是否顺畅,施救面是否可行等;

    2.各单体:建筑上防火分区、疏散楼梯、消防电梯等设置是否到位; 其他水电、暖通同样检查,特别是消防控制室、消防水泵房、消防电梯及广播的联动是重点检查部位。

    3.内业资料:所有设备、材料均需消防认可,切切。

  • 白水绕云

    主要分几块,1、土建方面,土建主要验收防火门窗,卷帘,疏散通道,防火间距,2、水消防部分,3、电气及自动报警,4、消防整体联动,5、消防产品资料等

  • 木偶娃娃YXX

    现场方面主要是系统的实际操作验收。比如说自动报警系统的联动、总线设备的强启(风机、水泵等),消防水系统的喷水试验、水泵启动试验(压力开关启泵、控制柜启泵、联动启泵、主机启泵),消防暖通系统的风量、风压及漏风试验等。消防验收还包括气体灭火启动、联动。应急照明启动、非消防电切断。现在还包括漏电报警探测器等等。 图纸方面会对现场的防火分割、装修材料材质、设备房放置位置等根据图纸结合规范进行验算。

优路教育