气体灭火系统适用什么场合

2022-05-30 18:42:26 124人阅读
气体灭火系统适用什么场合

9人参与回答

  • 夏之夏沙

    根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。 (1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库。 (2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。 (3)中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。 (4)大、中型博物馆中的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室。 另外,二氧化碳灭火系统还可用于浸渍槽、熔化槽、轧制机、发电机、印刷机、油浸变压器,液压、干洗、烘干、除尘等设备和喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓、食品库以及船舶的机舱和货舱等设备和场所。但因为二氧化碳具有窒息性,所以该系统只能用在无人场所;当不得不在经常有人占用的场所安装使用时,应采取适当的防护措施,以保障人员安全,但是不得采用卤代烷1211、1301灭火系统。

  • 红曙L

    GB25972-2010《气体灭火系统及部件》2010年1月10日发布,2010年6月1日实施。原行业标准GA 400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》废止,国标发布日期和实施日期之间的时段即为过渡期。

    气体灭火系统种类:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统;三氟甲烷(HFC-23)灭火系统;六氟丙烷(HFC-2365a)灭火系统;氮气(IG-100)灭火系统;惰性气体(包括IG-01纯氩气)灭火系统;IG541气体灭火系统(又名烟烙尽,含52%氮气+40%氩气+8%二氧化碳】 ;IG-55(氮气50%+氩气50%)灭火系统;气溶胶灭火产品(包括EBM、DKL、气龙、ZQ、S型、华神)等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。

    大型计算机房、邮电通讯机房、广播电视通信机房、资料档案库、图书馆珍藏库、博物馆保管库、金融机构保管库等,一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,会被干粉毁坏和污染,如果使用二氧化碳,则会造成精密设备的“冷击”作用,其结果与火灾的损失相同甚至更大。

    1994年11月11日,公安部等单位联合发布《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》公通字(1994)94号;1999年公安部《关于逐步淘汰哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知》公消(1999)031号;2001年8月1日公安部《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》公消(2000)217号;2005年底停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。

    其他《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007,《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98

  • 希望之家

    气体灭火器,靠隔绝空气窒息灭火,主要用于精密仪器和电气火灾灭火

  • 九年级小学生

    从广义角度,气体灭火系统可以扑灭电气火灾、气体火灾、液体火灾和固体表面火灾;从狭义角度,气体灭火能扑灭计算机房、UPS机房、发电机房、变配电放、档案馆、文物馆、美术馆、银行金库、政府金融机构、贵重设备房等场所,其中气体灭火系统中,七氟丙烷灭火系统,运用最广泛,效果最好。七氟丙烷灭火剂是一种无色、无味、具有良好的清洁性和良好的气相电绝缘性、无毒、不耗损大气臭氧层,是哈龙最好的取代品,目前在世界和全国范围得到全面推广和广泛使用。

  • 猪小蜜

    国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。

  • 馨梦依人

    气体灭火系

    统选择的基本原则, 主要从环境因素、毒性和灭火效能三个方面考虑。

    环境方面, 选择气体灭火剂应以不消耗大气臭氧层为首选原则, 首先选择ODP值【 臭氧耗损潜能值是衡量气体灭火剂对大气臭氧层破坏作用的相对值】 为零的灭火剂。

    毒性方面, 选择气体灭火剂应尽量减小对人体的毒害。气体灭火系统所适用的场所, 一般都是经常有人活动的场所, 因此选用低毒性的灭火剂是非常重要的。气体灭火剂对人的危害主要是灭火剂自身的毒性和灭火剂在火场温度下热分解产物的毒性。

    灭火效能方面, 应选择适宜效能的灭火剂, 灭火效能的高低是选择灭火剂的重要因素之一。

    气体灭火剂灭火的原理有利用化学催化作用、惰化火焰中的高活性自由基来灭火的, 如七氟丙烷灭火剂; 也有通过物理作用【 窒息】 灭火的, 如二氧化碳灭火剂、混合气体灭火剂。

    化学灭火起主导作用时的灭火剂称为化学灭火剂,其灭火效能高, 而物理作用灭火效能低。

  • 海力市

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。 气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。 两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 大懒猫的小老虎

    七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,无毒性反应含量NOAEL=9%,大气中存留寿命ALT=31年,灭火设计基本含量C=8%,具有良好的清洁性、气相电绝缘性和物理性能,为目前较好的哈龙替代物。

    七氟丙烷气体火火系统的适用场所包括:人员常驻的区域、储存贵重设备和重要资料档案的场所、防护电器设备必须采用非导电性的灭火剂的场所、不能导致水渍损失或其他污染的场所等。系统典型的防护设施包括:电子计算机房、通信设施、资料处理及储存中心、电信电话交换机房、洁净室、编程室、紧急电力供应设施、博物馆及艺术馆、图书馆、昂贵的医疗设施等。

  • 爱分享的小孩

    气体自动灭火系统适用场所气体灭火系统可用于扑救下列类型火灾:

    1 A类-可燃固体表面火灾,例如木材和纤维类材料的表面火灾。

    2 B类-可燃液体火灾,例如庚烷、汽油燃烧引起的火灾。

    3 C类-灭火前可切断气源的气体火灾。

    4 E类-电器设备火灾。 气体灭火系统不适用于扑救下列火灾: 1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾; 2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾; 3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; 4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5可燃固体物质的深位火灾。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听