建筑防火墙有什么要求

2022-05-30 18:37:20 461人阅读
建筑防火墙有什么要求

8人参与回答

  • 筱糖Alice

    一是防火间距不能满足规范要求而因条件限制无法留足时可设置防火墙;

    二是划分防火分区时设置防火墙;

    三是特殊房间(如消防控制室、防排烟机房、消防水泵房等)应作独立的防火分区间时,应设置防火墙 。

  • 单词单坑坑

    建议楼主仔细看下《建筑设计防火规范》附表8--建筑构件的燃烧性能和耐火极限,那里对防火墙的要求说得很明白的,防火墙的材料包括实心砖、空心砖、加气混凝土砖以及一些空心条板隔墙和轻质墙,只要它的耐火极限大于3小时就行了。

    至于选用哪种材料好,则要根据你自己的实际情况来定了,外人是无话可说的,个人认为,采用加气混凝土砖墙比较经济合理:一是造价低;二是对板的承重影响不大。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    《建筑设计防火规范》

    第2.0.2条防火墙的设置应符合下列规定:

    一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

    二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

    三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

    第二节防火间距

    第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

    第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。

    第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

    第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。

    用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料

  • 胖妞小叮当

    防火墙与防火隔墙不一样,区别如下:

    防火墙:防火墙直接砌在汽车库、修车库的基础或钢筋混凝土的框架上。

    防火隔墙:防火隔墙砌筑在不燃烧体地面或钢筋混凝土梁上。

    防火墙、防火隔墙均应砌至梁、板的底部。

  • 南仔SZ

    1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。

    (2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。

  • 段悠然

    1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。

    2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。

    3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。

    4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。

    5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。

  • 短牛duanniu

    规范对常开防火门的规定:《建规》GB50016-2006中明确规定需设常开防火门的位置有:第5.1.13条【强条】 地下商店应符合下列规定:5当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门;3)避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098的有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门;4)防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。第7.4.11条疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。《人防规范》GB50098-2009对常开和常闭防火门的规定如下:第3.1.6条地下商店应符合下列规定:4】防烟楼梯间,该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。3.1.8设置本规范第3.1.6条3款2项的防火隔间时,应符合下列规定:1防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭;第4.2.4条下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:1.消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m。火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门;2.柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;3.同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门;第4.4.2条防火门的设置应符合下列规定:3.公共场所人员频繁出入的防火门,应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门;平时需要控制人员随意出入的防火门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门,并应在明显位置设置标识和使用提示;其他部位的防火门,宜选用常闭的防火门;《建规》GB50016-20xx【征求意见稿】中对常开防火门的规定如下:第6.4.10条疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。第6.5.1条防火门的设置应符合下列规定: 1设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能; 2除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志;

  • 宝宝牛牛宝宝

    涂防火材料:耐火砖、阻燃板等(都有合格证根检验报告的)可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。耐火材料建的墙,钢筋

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听