气体灭火系统泄压阀如何控制

2022-05-30 18:35:56 94人阅读
气体灭火系统泄压阀如何控制

3人参与回答

  • 我爱龚浩

    根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。 有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。 由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。 3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。 3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。 建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考: 建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】 轻型和高层建筑 1200标准建筑 2400重型和地下建筑 4800

  • 亲亲子然

    驱动气瓶必须安装泄压阀,主要作用是保证系统安全,灭火药剂不同,安全释放压力也不同。

  • 我能千金诺

    把安全阀设置在7公斤压力的时候打开就行了这些一般在出厂前都调节好了的自己没有设备不好调有个办法就是你把消防泵打开看泵出口压力在6.8公斤的时候稳定下来,在安全阀的一端有个盖子把它拧下来有个调节螺栓把它调在7公斤打开的位置然后把盖子盖好然后加大压力。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听