灭火装置安装自动泄压阀吗

2022-05-30 18:28:41 232人阅读
灭火装置安装自动泄压阀吗

4人参与回答

  • 泡沫的柠檬

    驱动气瓶必须安装泄压阀,主要作用是保证系统安全,灭火药剂不同,安全释放压力也不同。

  • 还是懒人一个

    瞎说,泵房里消火栓系统,喷淋系统水泵出水主管上必须安装泄压阀的。

    是你没有去过泵房认真看。泄压阀的水,流回到消防水池里

  • 泰勒瓦Terroir

    这个安全泄压阀指的是安全阀门,管路超过固定的设定的压力就会启动排放的,这个启动排放的压力一般有较大波动与量的,泄压阀指的是设定的压力下的多余的压力自动排放的,如下1为安全阀,2是泄压阀

  • 冷月戊声

    不同的厂家有不同的型号,一般型号和泄压口的泄压面积有关, 如果需要的话请致电北京利达海鑫灭火系统设备有限公司根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间... 根据gb50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.2.6条规定,是1.2KPa,超过这个值会对建筑物有损伤。

    不过一般都装有自动泄压装置。很多人都在提问,七氟丙烷药剂多长时间需要更换?就这个问题,我在网上找到了相关资料。此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充...

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听