自动喷水灭火系统的作用面积怎么理解
3人参与回答
-
若鱼随水
我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表
以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.
-
爱唱歌的囡囡
比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系。
但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内。
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
-
梦离次去
1.系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定(公式9.1.3)。作用面积为假设的用来进行喷淋系统的水力计算的,它也表征着一个系统的灭火能力。2.作用面积是在采用作用面积法计算时用到的作用面积的确定是要根据具体情况来定的,其作用主要用来1)校核作用面积长边与作用面积平方根比值是否大于1.2;2)作用面积内的平均喷水强度。