水基灭火器怎样维修

2022-05-30 18:13:08 67人阅读
水基灭火器怎样维修

9人参与回答

  • 大头哇呀

    灭火器存放的条件:

    灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。

    存放注意事项:

    应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。

    拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。

    灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。

    灭火器使用方法:

    灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 用力摇晃几下(防止灭火剂凝固或未充分混合) ,拉开铅销,保险环,然后喷嘴对准火源,压下压把, 即可灭火。

    使用灭火器灭火时的注意事项:

    不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。

    不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。

    扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。

    灭火时,人员应站在上风处。离火源处约 2-5M距离。

    持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。

    室内使用后,应加强通风。

  • 小心哇凉萨

    灭火器究竟多久需要更换?

    怎样才能知道灭火器是否正常?

    莫着急

    今天给大家科普一下

    根据规范要求

    水基型灭火器有效期三年

    干粉灭火器有效期五年

    有效期满后

    需要每年重新充粉

    或更换新的

  • 粉爱Cindy

    这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。

    参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错

  • 黑色的冰红茶

    灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):

    1、瓶体腐蚀或变形损坏。

    2、喷灌或喷嘴损坏。

    3、气压表损坏。

    4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。

    5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。

  • 瓶子v双鱼

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 李俊麇

    我家里有个4kg的干粉灭火器,早已过了有效期,但是压力表正常,有一天闲着无聊我就想试试过期的灭火器能否使用,于是打开保险栓按下了开关,结果一股白烟瞬间把我给笼罩了。因为干粉灭火器的原理就是利用气瓶里的高压气体将灭火干粉吹出达到灭火效果,所以只要压力正常且干粉没有结块理论上都是可以正常使用的。但是为了保险起见我建议车上的灭火器如果过期了还是尽早更换最好。

    干粉灭火器一般两年需要检查并且换干粉并再次冲压力,但是车载灭火器一般都不是很大,买新的也就几十块钱,而换一次干粉的钱估计也差不多快买个新的了,再加上更换操作水平对其后续使用也有影响,所以真的不如买新的。

    汽车发生自燃绝大多数都是来自发动机舱,而车载灭火器容量有限,所以想要让灭火器在车辆发生自燃时起到最佳的作用就必须第一时间找准起火点并且对准起火点进行喷射,所以车辆自燃时必须打开发动机舱,在拉动开关后还需要手动打开二级开关才能抬起发动机盖,但是这时候发动机舱往往特别热,你的手根本承受不住那种高温,所以我建议在车上常备一条大号的吸水性好的毛巾,再备一瓶水。当车辆发生自燃时第一时间用水打湿毛巾然后用毛巾包裹在手上去打开发动机舱,然后使用灭火器对准起火点根部进行喷射,这样扑灭火焰的概率最大。

    也有说法认为打开发动机舱盖后会导致热空气上升从而使更多新鲜空气从底盘进入发动机仓从而导致火势增大,所以发现车辆自燃后不能打开发动机舱。我认为打开发动机舱确实有增大火势的可能性,但是车辆发生自燃时即便你不打开发动机舱大部分情况下火势发展仍然很迅猛,基本上十分钟之内就能燃遍整辆车。当年我在火车站广场亲身经历了这样的事情,一辆车撞上路边垃圾桶后发动机舱开始冒烟,当时很多人拿着灭火器去救火,但是灭火器都只是喷在了发动机盖上,根本起不到作用,打了119后消防车来得很快,不到十分钟的时间,但是整辆车已经燃起了熊熊大火,人根本无法靠近。消防车到场后消防战士们迎着大火冲向了汽车,他们硬是在熊熊大火中打开车门拉动开关将发动机盖开关打开,然后用水枪压制发动机盖缝隙里窜出的火舌,另一位消防战士徒手打开了发动机盖,强力的水柱喷入发动机舱的瞬间大火就被熄灭了。

    因为平时经常开车在外面跑,所以见过很多起车辆自燃,而车辆自燃的共条点就是速度非常快,有一次等红灯时看到对面路口一辆车发动机盖冒烟,等绿灯亮起走过路口后车就已经燃起了熊熊大火。所以我认为车辆发生自燃时如果不能很好地及时处理情况一般都会很糟糕,所以日常注意爱车的保养维护,不要私自改装电路,从源头杜绝隐患是最好的方法。

  • 隔岸观火的美丽

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 七幕晨

    从2008年开始,我国开始推广新型水基型灭火器,因其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染,而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点,而被广泛推广使用。

    MSZ/9手提式水基型灭火器

    水基型灭火器组成水基型灭火器如何维护保养?

    ①水基型灭火器为贮压式容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。

    ②灭火器的贮存温度为0℃-+55C。

    ③用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要每月安排专人进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前简体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。

    ④灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满三年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。

    以火冰" 水基型灭火器为例

    “火冰”灭火器与“干粉”灭火器对比

    历年真题中涉及的水基灭火器的题目

    实务10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。

    (A)二氧化碳灭火器 (B)水基型灭火器

    (C)洁净气体灭火器 (D)干粉灭火器

    解析:

    答案:【A】

  • 要减肥的贪吃鬼

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。