消防管要送第三方检测吗
2022-05-30 18:12:32
104人阅读
消防管要送第三方检测吗
3人参与回答
-
不那纳
消防竣工检测一般都是委派消防所检测中心,材料方面测试委托第三方实验室。
-
诺夏如风
条款如下:
GB 50261--2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!
-
七魂
建筑项目在报消防竣工验收前必须提供由第三方出具的消防设备、设施检测报告,检测费用由建设单位支付。