汽车气溶胶灭火器是七氟丙烷吗

2022-05-30 18:08:31 189人阅读
汽车气溶胶灭火器是七氟丙烷吗

3人参与回答

  • 我的空谷幽泉

    ABC干粉灭火器和水基型灭火器都可以,但说功能的话,最好的是不常见的七氟丙烷灭火器,常用的灭火效果好的还是气溶胶灭火器最合适,不过气溶胶的相对来说会贵一些

  • 忧伤的么么哒

    七氟丙烷(HFC-227ea)与气溶胶的对比

    1、

    灭火机理

    气溶胶:

    热气溶胶灭火剂发生剂通过点启动或热启动后,经过自身的氧化还原反应形成浓密的由N2、少量的CO2、H2O等气相成分和碳酸盐、金属氧化物等固相成分组成的气溶胶烟雾,迅速充满保护空间,利用气相成分的稀释、隔绝氧气作用和和固相成分的吸热分解降温作用和化学抑制作用将火焰扑灭。

    七氟丙烷:

    七氟丙烷灭火剂是通过抑制燃烧的化学反应过程,使燃烧化学反应链中断而达到灭火目的。其作用是靠灭火剂接触火焰或高温表面时分解产生活性游离基,夺取燃烧连锁反应过程中的活性物质,从而使燃烧连锁反应的链传递中断而灭火。

    二、应用

    1、喷射物和分解产物对设备的影响。

    气溶胶

    气溶胶微粒不会自动挥发至大气中,且容易粘附在设备表面。胶体微粒易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性,容易引起电器设备短路。

    七氟丙烷

    七氟丙烷属于洁净气体灭火剂,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存,释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求。

    2、

    能见度的影响

    气溶胶不透明,喷射后防护区内的能见度极低(约小于1.0米),直接影响人员逃生(实践证明,火场能见度小于3.0米时,逃生很困难),因此不宜应用在经常有人场所。 七氟丙烷不存在以上问题。

    3、

    二次损害性

    气溶胶灭火剂中含有40%的固体颗粒,因此属于非洁净灭火材料。不易沉降,因重力场的作用沉降于被保护物品的表面或内部。有的可以造成设备故障,七氟丙烷不会产生二次损害。

    4、药剂的有效期限。

    气溶胶灭火剂的有效期限一般为四至六年,并与保存环境有关。有效期限过后必须重新更换药剂。

    七氟丙烷药剂的有效期限一般至少在10年以上,维护过程中,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。

    5、灭火剂喷放效果

    气溶胶胶体的扩散速度较气体灭火剂要慢得多,且热胶体喷放后存在向上扩散的趋势,不利均匀分布。

    七氟丙烷喷放时为气态,可迅速淹没保护区,且分子质量比空气大,呈下沉状态,有利于灭火。

    三、总结

    综上所述,七氟丙烷弥补了气溶胶对设备有损害、导电、可见度差、灭火效果差等缺点。所以配电所及计算机室等场所气体消防最佳灭火药剂应选用七氟丙烷。

  • 小媚儿fly

    灭火系统应用解决方案

    气体消防系统一般应用在重要机房比较多,机房的火灾事故从未间断过。其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+一般性消防设施。 下面简单介绍一下两种常用的灭火系统。

    一、气溶胶灭火系统

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    1、气溶胶自动灭火系统的灭火原理

    气溶胶自动灭火系统,主要由S型热气溶胶灭火装置和电控设备两部分组成。电控设备和其他气体灭火系统所使用的是一样的。S型热气溶胶灭火装置主要由气体发生器、电子气化启动器、除尘降温室、箱体四部分组成。其灭火原理主要包括以下两方面:

    2、吸热降温灭火机理:

    S型热气溶胶灭火装置启动以后,会产生大量的接近于纳米级的固体微粒,特别是在火灾发生的初期,这些微粒会大量地吸收火焰产生的热量并产生一定的蒸汽,而蒸汽的冷凝与气化就降低了燃烧物和火焰的温度,也抑制了燃烧反应的速度,从而达到抑制火灾进一步蔓延的目的。

    3、化学抑制机理:

    消耗性化学反应。通过上述一系列吸热反应以后,产生大量的蒸汽和失去电子的阳离子,它大量消耗燃烧链中的活性自由基团H? 、O? 、? OH,并抑制基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得以抑制。

    4、S型热气溶胶灭火装置特别适用于:

    通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。

    不适用于:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库等。

    二、七氟丙烷灭火系统

    七氟丙烷【HFC--227ea】灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值【ODP】为零,是目前替代卤代烷1211、1301的替代品之一。 实用范围:七氟丙烷灭火系统主要适用于计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。

    注意:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:

    【1】 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。

    【2】 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。

    【3】 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。

    【4】 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。

    有管网七氟丙烷自动灭火系统为全淹没灭火系统,分为单元独立系统和组合分配系统。有管网灭火系统需设单独储瓶间,气体喷放需通过放在保护区内的管网系统进行。适用于计算机房、档案馆、贵重物品仓库,电讯中心等较大空间的保护区。

    无管网灭火装置是一种预制的、全淹没灭火系统,独立成套,它与有管网灭火系统相比具有安装灵活方便、外形美观、灭火剂无管网损失,灭火效率高、速度快、无污染等特点。是一种无管网、轻便、可移动、自动灭火的消防设备。

    无管网灭火装置不设储瓶间,储气瓶及整个装置均设置在保护区内。火灾发生时,装置直接各保护区喷放灭火剂,方便快捷。适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、电讯中心等较小空间的保护区。对于较大空间的保护区可采用几套无管网装置联合保护的方式。

    无管网灭火装置可以与消防控制中心相联,也可以单独配装自动灭火控制器,自成系统,给用户以方便、灵活的选择。 对已建好的建筑需要增设灭火系统,选用本无管网灭火装置比较合适。

    无管网自动灭火装置由火灾根据用户的需要设计成对地板、吊顶等特殊部位或对象进行保护【订货时需注明】。 系统具有自动、手动、机械应急手动等启动方式。

    七氟丙烷灭火系统组成:

    灭火剂瓶组

    用途:灭火剂钢瓶是储存灭火剂和增压氮气的容器,瓶口安装容器阀。

    选择阀

    用途:选择阀使用在组合分配系统中,用于控制灭火剂流动方向。平时选择阀关闭,火灾时,灭火剂通过打开的选择阀输送到发生火灾的保护区。

    液体单向阀

    用途:液体单向阀安装于集流管与连接管之间,用以防止灭火剂倒流。

    连接管

    用途:连接管安装在容器阀与液体单向阀之间,用以输送灭火剂和缓冲灭火剂释放时的冲击。

    安全阀

    用途:安装在集流管上,当管道中压力大于允许值时,安全膜片爆破,起到保护系统的作用。用途:当灭火剂释放时,压力开关动作,发出反馈信号,表明灭火剂已释放。

    气体单向阀

    用途:控制驱动气体流动方向。

    瓶架

    用途:用于固定灭火剂瓶组、支撑集流管等部件。

    集流管

    用途:用于汇集来自灭火剂瓶组的灭火剂。

    驱动气体瓶组

    用途:用于开启选择阀和灭火剂瓶组容器阀。

    喷嘴

    用途:安装在灭火管路的末端,实现灭火剂的喷放。

    高压管件

    高压管件主要用于管与管之间连接、液路分流,使液流均匀分配到需保护的区域里。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听