气体灭火系统的fdq代表什么

2022-05-30 18:07:14 271人阅读
气体灭火系统的fdq代表什么

6人参与回答

  • 游戏Or嘻

    气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。

    可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。

  • 小胖大胖要减肥

    GB 50263-97气体灭火系统施工及验收规范,已废止(现行GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范),需要请留下邮箱号

    一、气体灭火系统设计规范

    气体灭火系统设计规范GB50370-2005

    二、气体灭火系统施工及验收规范

    气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

    三、气体灭火系统的设备验收有何规定

    气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:

    【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查

    【1】防护区或保护对象符合设计要求:

    防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。

    【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:

    ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    ②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。

    ③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    ④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    ⑤专用的空气呼吸器。

    【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。

    【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

    【二】设备和灭火剂输送管道验收

    【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。

    【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。

    【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。

    【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。

    【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。

    【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。

    【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。

    【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。

    【三】系统功能验收

    【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。

    【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。

    【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

    【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

    四、气体灭火系统验收的主要包括

    (一)、验收

    1、一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    (二)、出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

    (二)、防护区和贮瓶间验收

    2.1防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。

    2.2防护区下列安全设施的设置应符合设计要求,并应符合现行国家有关标准、规范的规定。

    2.2.1防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    2.2.2防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志。

    2.2.3无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    2.2.4门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    2.2.5专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

    2.3贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照装置及地下贮瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

    (三)、设备验收

    3.1灭火剂贮存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范有关规字。

    3.2灭火剂贮存容器内的充装量,应按实际安装的灭火剂贮存容器总数(不足5个的按5个计)的20%进行称重抽查。

    3.3集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范第3章的有关规定。

    3.4阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方法,气驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.5选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求。

    3.6设备的手动操作处,均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。

    3.7灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.8喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求。

    (四)、系统功能验收

    4.1系统功能验收时,应进行下列试验:

    4.1.1按防护区总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。

    4.1.2按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行模拟喷气试验。

    4.2模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表或其他相应装置,再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规字:

    4.2.1指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和先择阀的要求。

    4.2.2有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

    4.2.3有关的联动设备动作正确,符合设计要求。

    4.3模拟喷气试验应符合第2.3条和第2.4的规定。

    4.4当模拟喷气试验结果达不到2.4条的规定时,功能检验来不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

  • 豹豹大神

    设计参数也就是设计时的参变量,是一些在设计时随着工程的不同而变化的变量,它是影响最终设计结果的一个决定性因素,也是我们在工程设计时需要准确把握的设计参数。气体灭火系统的设计参数主要有:

    1、防护区的建筑面积、高度。

    气体灭火系统的设计对防护区的建筑面积和体积都有限制,不同形式的气体灭火系统对防护区的面积和体积都有不同程度的限制,如采用管网灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在 800m2以下,且容积宜控制在 3600m3以下;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在500m2以下,且容积宜控制在1600m3以下。

    2、防护区密封的程度。

    在气体灭火系统的防护区围护结构上不应开设敞开的门窗洞口,否则气体灭火系统动作后将会造成喷放的灭火剂溢散出去,降低灭火的气体浓度,减小灭火的成功率。在设计时必须要在围护结构上开设敞开的门窗洞口时,该门窗洞口应具有能手动和自动关闭的功能,在喷放灭火剂前,应能自动关闭除泄压口外的防护区内的其他门窗洞口。

    3、灭火剂的灭火浓度、喷放时间。

    对于气体灭火系统其灭火浓度和喷放时间由于使用的灭火剂不同和防护的对象不同而有不同的要求。如七氟丙烷气体灭火系统在防护图书馆、档案馆等场所时灭火浓度宜采用10%,喷放时间宜为10秒钟;一般的固体物质的表面火灾,其设计的灭火浓度一般为5.8%,喷放时间宜为10秒钟;对于通讯机房则要求喷放时间不大于8秒钟就行了。这要求我们在设计时要根据防护对象、灭火剂的选择等因素和规范的要求来进行具体的方案设计。

    4、泄压口面积。

    在全封闭的防护区,应该设置气体泄压口,七氟丙烷气体灭火系统的泄压口应设置在防护区的净高度2/3以上的部位,且气体泄压口宜设置在防护区的外墙上。泄压口的面积应按规范规定的相应气体灭火系统要求来计算。如防护区门窗的缝隙没有设置设密封条或设置有防爆泄压的设施时可不设泄压口。

    5、安全疏散要求。

    防护区应设置满足规范规定的安全出口,使其能保证防护区内的人员能在30秒内疏散完毕,且防护区的疏散门应朝向外部开启并应能自动关闭。这是为了确保人员在气体灭火系统开启前能安全撤离防护区。

    6、毒性反应浓度的控制。

    有毒性反应浓度(LOAEL)是由于气体灭火剂的毒性影响而使人产生非正常生理反应的气体灭火剂的最小浓度,它是我们判断气体灭火剂是否能安全使用的重要依据。常用的七氟丙烷灭火剂的有毒性反应浓度(LOAEL)是10.5%;IG541有毒性反应浓度(LOAEL)是52%。这是我们在设计时一定要注意的数值,千万不能超过这个浓度。

  • 泄独忍

    气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。

    特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地

  • 萌萌徒

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 白水绕云

    依据气体灭火设计规范喷头由g50370-2010规范可查的3.1.12喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:1最大保护高度不宜大于6.5m;2最小保护高度不应小于0.3 m;3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;4喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。3.1.13喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。