自喷灭火用的哪个规范

2022-05-30 18:00:23 277人阅读
自喷灭火用的哪个规范

3人参与回答

  • 好人易老ggg

    4.2.1环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

    4.2.2环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。

    4.2.3具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

    1系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;

    2严禁系统误喷;

    3替代干式系统。

    4.2.4灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。

    4.2.5具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

    1火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;

    2室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;

    3严重危险级Ⅱ级。

    4.2.6符合本规范5.0.6规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应早期抑制喷头,并宜采用湿式系统。

    4.2.7存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:

    1采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;

    2雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;

    3雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃;

    系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151--92的规定。

  • 魂娃莎

    自动喷水灭火系统施工及验收规范》【GB50261-2005】是最新的规范。

  • 大连的黑白电视

    自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》

    7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

    注:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定。规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。