自喷灭火用的哪个规范
3人参与回答
-
好人易老ggg
4.2.1环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2严禁系统误喷;
3替代干式系统。
4.2.4灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
4.2.5具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3严重危险级Ⅱ级。
4.2.6符合本规范5.0.6规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应早期抑制喷头,并宜采用湿式系统。
4.2.7存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:
1采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃;
系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151--92的规定。
-
魂娃莎
自动喷水灭火系统施工及验收规范》【GB50261-2005】是最新的规范。
-
大连的黑白电视
自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》
7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
注:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定。规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答