加油加气区怎么配置灭火器
3人参与回答
-
桓岚逸
加油加气站的灭火器材配置应符合下列规定:1每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台按2台计算。2每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。3地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。4地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。5泵、压缩机操作间【棚】应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只,总数不应少于2只。6一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。7其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40的规定。
-
韩诚诚free
前不久,笔者在对加油站进行调查研究中发现,目前有相当一部分加油站灭火器材配备不符合国家标准《小型石油库及汽车加油站设计规范》【以下简称《规范》】的要求。
主要表现在,一是数量不够,二是种类单一,三是也确有个别加油站出现无限超配现象,造成不必要的浪费。究其原因,主要是有关经营单位及公安消防监督人员对《规范》精神理解不透,不会计算,因而难以掌握其配备标准。那么,加油站灭火器的配备数量及其种类究竟以多少为宜?针对这个问题,笔者根据《规范》第三章第3.6.2条手提式轻便灭火器配备的有关规定,在实践中摸索总结出一个简单的公式介绍给大家,请您不妨验算一下您所在【或者所检查】的加油站灭火器的配备是否符合《规范》要求。加油站手提式轻便灭火器的配备可桉下式计算: 、 M=2D+G式中:M----手提式轻便灭火器【具】 D----加油岛【个】 G----加油机【台】 例:已知某一级加油站有3个加油岛【或叫安全岛】,每个加油岛上有2台加油机,试求该站需配手提式轻便灭火器多少具?
-
麦麦颊
主要是使用扑灭油气火灾和电器火灾的专用灭火器,比如泡沫灭火器和干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答