加油站消防检测报告有哪些
7人参与回答
-
无敌小胖ipo
可以的,这个只要是有消防安全评估资质的单位就可以出具的。
根据下面的第二款第二十五条消防技术服务机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和执业准则,开展下列社会消防技术服务活动,并对服务质量负责:
(一)三级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事生产企业授权的灭火器检查、维修、更换灭火药剂及回收等活动;一级资质、二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事建筑消防设施检测、维修、保养活动;
(二)消防安全评估机构可以从事区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊消防设计方案安全评估等活动,以及消防法律法规、消防技术标准、火灾隐患整改等方面的咨询活动。
-
迷瓷小女子
这个就是消防验收证明的验收意见书或者备案凭证。
-
乖兔子monica
加油站安全检查比较严格,涉及的安全内容比较多。
1、 安全生产责任制:是否建立有;明确各涉及安全岗位人员(突出主要负责人和安全管理人员)的安全职责、考核标准等;责任制落实情况。
2、安全规章制度及操作规程:是否建立有;是否包含有主要的安全管理制度(安全检查制度、教育和培训制度、安全投入制度、危险作业管理制度、事故报告处理制度、劳保品配备管理制度、安全奖惩制度、安全设施设备管理制度等);制度落实情况。
3、 主要负责人和安管人员履职及安全资格证持证情况:主要负责人履职情况;安全管理人员履职情况;持证情况。
4、安全教育和培训:培训计划;新员工三级教育培训情况;每年再教育情况;“四新”培训情况培训和教育档案建立情况;特种作业人员持证上岗情况;对劳务派遣者、实习生培训情况。
5、建设项目“三同时”:是否存在新建、改建、扩建项目;是否按要求履行“三同时”手续。
6、警示标志:在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显警示标志情况。
7、安全设备投入及维护、保养、检测投入台账;维护、保养、检测记录; 有关记录人员签字情况。
8、隐患排查治理: 隐患品排查治理制度及排查清单情况;隐患排查(安全检查)记录情况;隐患排查及治理台账建立情况。
9、 劳动防护用品配备、佩戴配备情况(配备标准及发放记录):从业人员佩戴情况。
10、应急救援:是否按照要求成立由救援队伍;是否进行救援演练。
11、现场问题:证件制度上墙;违章作业;周边环境距离等。
-
梦幻之星的未来
GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资 质审 核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系统消火栓、水喷淋系统级防排烟系统防火卷帘门、防火门申检单位要求甩项的区域或消防设施改造工程中未予检测的原有消防设施申检单位负责人检测负责人参检员批准人: 审核人: 主检人: 消防技术检测检测报告检 测结 论依据国家有关消防规范和标准,对工程的火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门进行了即时检测。当日检测结果如下:一、 合格部分: 1、火灾自动报警系统系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护合格;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能合格;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能合格;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能合格;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置合格;电梯迫降、消防电梯功能合格;切断非消防电源功能合格;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能合格;火灾应急广播音响功能、手动选层广播功能合格;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能合格;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间合格; 消防技术检测报告检 测结 论疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度合格。 2、消防供水系统消防水源、消防水池、消防水箱、气压给水装置、消防水泵的各种性能、稳压泵的各种性能合格:消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能合格;消防水泵启动时间、水泵实际工作电流合格;消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能合格;消防水泵吸水管、出水管及阀门合格;水泵结合接合器设置及功能合格; 消防车对消火栓系统水泵接合器加压至1.70Mpa。屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力由0.13Mpa升至0.18Mpa。 消防车对喷淋系统水泵接合器加压至1.60Mpa,顶层喷淋末端试水压力由0.25Mpa升至0.35Mpa。 3、消火栓系统室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量合格;水枪、水带、消防卷盘合格;消火栓最大布置间距合格;屋顶消火栓合格;消火栓管网安装情况合格;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力合格;首层消火栓栓口静水压力、出水压力合格;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施合格;手动按钮设置及功能合格;4、自动喷水灭火系统管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、干式系统末端排气阀、管道颜色合格;水流指示器安装情况、信号阀安装及其功能合格;报警阀设置位置、安装及功能合格;延迟器、水力警铃、供水总消防技术检测报告检 测结 论控制阀门的安装及功能合格;干式报警阀的安装及功能合格;报警阀控制喷头数量合格;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头渐水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离合格;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置合格;系统最不利点处喷头工作压力合格;边墙型喷头的最大保护跨度与间距合格;边墙型喷头渐水盘与障碍物、顶板及背墙的距离合格;报警阀功能、喷淋系统联动功能合格。5、防排烟系统机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值合格;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式合格;送风机主备电源切换功能合格;送风管道设置及材料、风速确定合格。 机械排烟:防烟区排烟口位置、性能合格;排烟管道材料及可燃物距离合格;排烟机主备电源切换功能合格;防烟区排烟量合格;排烟防火阀的设置、风速确定合格;进风系统的设置及送风量合格。通风空调系统:防火阀设置、性能合格;通风空调系统材料合格。 系统功能试验:正压送风机手动控制功能合格;机械排烟机手动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自动启动功能、机械排烟系统自动启动功能合格;地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能合格;通风空调系统自动控制功能合格。6、防火卷帘防火卷帘外观质量:卷帘安装尺寸、卷门机安装质量合格;卷帘启闭的平均速度、卷帘传动机构、帘板升降平稳性、运行噪音合格;电源线及消防技术检测报告检 测结 论控制回路布线、探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的喷水保护合格;卷帘门的延时、中停、回复、温度金属熔断装置合格;疏散通道上防火卷帘自动控制功能、用作防火分隔的防火卷帘自动控制合格。7、防火门外观质量(喷漆、外表缺损)合格;材料与配件质量(框扇、加固件材料,闭门器,顺序器,密封,合页)合格;尺寸与形位公差合格;启闭性能(开启方向,顺序关闭功能,自动关闭功能,顺序器顺序关闭功能、闭门器自动关闭功能,常开防火门自动关闭)合格。
-
给对方都是是
日常消防设施,比如灭火器、员工安全意识等,还有油台检测。
-
菜场里的茶馆
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧
-
尼维尔的lucky
加油站现场检查要点卸油口:
1.卸油点有明显标识(汽油/柴油/油气回收);
2.集中卸油口盖不能用铝制品;
3.卸油接口应装设快速接头及密封盖;油罐区:1.罐区每个油罐有两个防雷接地点;2.有静电接地仪;静电接地仪不在爆炸危险区域(密闭卸油点0.5m范围)内。3.有防渗罐池;(单层罐、双层罐);
4.单层罐设有检测立管(检测立管直径80mm,钢管、油罐顶部纵向中心线上);
5.有通气管(汽油通气管有干燥器);
6.安装液位仪;液位仪接线盒接地;
7.操作井部分信号穿线管口应采用防爆胶泥进行封堵;
8.操作井内,当法兰的连接螺栓少于5根时,必须跨接;
9.配备消防器材,灭火器、消防沙、灭火毯。加油机:1.加油岛有防撞柱,其高度不应小于0.5m;2.跨接;防爆胶泥;3.填砂。锅炉房:1.烟囱需要高出房顶2m,并设阻火罩;2.到18.5m未到25m。其朝向作业区应为无门窗孔洞的实体墙;3.站房与锅炉房合建,应为无门窗孔洞的实体墙;其他:1.摩托车加油点有明显标志;2.无紧急切断系统;3.配电室配备消防器材;有电涌保护器;4.站房、罩棚、配电室安装应急照明;5.进出口标识,罩棚立柱上警示标识;