什么部门对灭火器进行年检
7人参与回答
-
极限SNAKE
1、可以要求免费维修 2、一般每年检修,应该不会是一年的保质期。 可以查看下列标准文件: 灭火器年检维修与使用年限 GA94-1995《灭火器维修与报废》实施至今已有12年,其中相关的引用标准已进行了修订,该标准的一些条款已不适应现实要求;另一方面,各地的灭火器维修企业数量众多,由于对维修条件缺少必要的规定,维修单位的条件参差不齐,维修质量难以保证。近年来,灭火器维修市场监督抽查合格率较低,质量问题突出,个别地方甚至发生灭火器爆炸伤人事故,因此,该标准的修订势在必行。在公安部消防局组织下,由江苏、黑龙江、广东三省公安厅消防局具体负责,会同公安部上海消防研究所,历时一年顺利完成起草任务。 新标准在GA94-1995的基础上,针对当前灭火器维修行业中存在的突出问题,从技术和管理两个层面进一步明确了灭火器维修单位的维修条件和维修技术要求,并充分考虑与现行法律法规及相关技术标准规范的衔接。标准的技术要求先进合理,具有较强的可操作性。该标准的发布,有利于尽快规范灭火器维修市场秩序,提高维修质量,对加强对灭火器维修行业的消防监督管理具有重要意义。 与GA94-1995标准相比,新版标准增加和调整了以下内容: 1、标准名称改为《灭火器维修与报废规程》; 2、在第6章维修技术要求中,根据灭火器维修的程序,增加了一般规定、拆卸、水压试验、筒体清洗和干燥、再充装的要求,修改了零部件更换和维修标识的要求; 3、增加了第3章术语和定义、第4章总要求、第5章维修条件、第8章试验方法和第9章检验规则; 4、取消了灭火器检查的内容,并入正在制定的《建筑灭火器配置验收及检查规范》; 5、对灭火器报废年限重新进行了科学设定. 灭火器的报废年限从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
-
穿靴子的兔宝儿
物业可以对用户自备的灭火器是否在有效期之内,是否符合灭火器使用标准等进行查验。灭火器本身的年检由专业消防器材监管部门检验,检验合格的要在灭火器身上张贴年检合格标志。实际上,物业检验用户的灭火器,主要就是看该灭火器是否通过了年检,是否有年检合格标志。附一个年检合格证的标准样本
-
东益畜牧
一般要求一年年检一次。去当地消防大队即可
-
恬淡的视角
拿到当地的消防部门去检验吧,消防大队,消防局啥的,绝对有资质给你做年检
-
青春永不落花
灭火器需要进行“年检”是消防局的规定,检验周期为12个月。
规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。
普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。
干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。
汽车自然现象频发车内有必要配备一台灭火器,车在灭火器可以选择干粉或者水基型灭火器,购买建议到消防器材销售资质的商铺,网销的低价灭火器钢瓶质量差容易出现安全隐患,供参考。
-
平静的原野
这个购买的灭火器接受消防检查时需要提供合格证和检验报告、CCCF认证和具有消防认证的A、B标签。
根据国家相关规定的,所有的消防产品都需要有国家消防三检部门出具的认证检验报告和型式认可证书(CCCF),同时还需要具有国家认证许可的消防红色的A签和黄色的B签才可以的,这些都是消防检查时主要检查的资料。
-
漂的风
国家对灭火器的年检规定根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。灭火器年检的时间(1)灭火器每年送检灌气送检一次。(2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。(3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。(4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。(5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答