干粉灭火器的量词是什么
7人参与回答
-
活生生的害虫
各地称呼不同吧我们这里是按具卖的,都是多少多少一具。具体的详细信息你可以搜索京阳伟业安全。有详细的介绍
-
劳资爱晗晗湖
对于灭火器、疏散指示标志、消防应急照明、直流水枪、水带等,都有一个量词的使用,到底是“个”、“只”、“条”还是其他什么?我们最好依据条文进行表述,不能出现在这类文书中是“个”,那类文书中又变成了“只”的现象。如:《建筑灭火器配置设计规范》中称:一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。我们就不宜把“2具”表述成“2个”或“2只”,把“每个设置点”表述为“每处”。《建筑设计防火规范》称:每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,进水管不应少于2条。所称的“个”和“条”就不宜表述为“具”和“路”。这些量词的使用看似不是问题,但也影响文书的规范和严谨,需要我们谨慎使用。
-
斜杠逗比青年
灭火器药剂失效后可以用此瓶到专业灭火器生产厂家重新罐装药剂,但灭火器有效期是1年。
-
古道边的老马
1
、
干粉灭火器(
MFZ
2-3kg
有效射程距离
2.5m,4-5kg
射程为
4m,
时间
8-9
秒。
8kg
射程为
5m,
时间
12
秒。(
MFTZ
35-50kg
推车有效射程为
8m,
时间
20
秒。
70kg
推车射程
9m,
时间
25
秒
2
、
4
.本表未尽事宜,应参照规范执行
灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q
----
灭火器配置场所的灭火级别,单位为
A
或
B
;
S
----
灭火器配置场所的保护面积,单位为
m2
;
U
----
灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
K
----
修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,
K
取
1.0
;
仅有消火栓的场所,
K
取
0.7
;
仅有自动灭火系统的场所,
K
取
0.5
;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,
K
取
0.3
;
计算说明
1
、
假如一个中危险级的
A
类火灾灭火器配置场所,
其保护面积
1000
平方米,
在
无消火栓和灭火系统时,计算所需
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其
S
=
1000m
^
2
U
=
15m
^
2
/
A
K
=
1
.
0
则
a
=
KS
/
U
=
1
.0×1000/
15
=
66
.
7
(
A
而一个
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为
13A
故配置灭火器的数量:
N
=
66
.
7
/
13
=
5
(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则
N
=
1
/3×0.7×5=
4
.
55
=
5
(个)
2
.
本表计算数值为保护面积
1000m
^
2
时的计算数据。
使用中保护面积计算规定
为:
(
1
)建筑工程按使用面积进行计算;(
2
)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类
液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,
在对不同保护面积的灭火器取值时,
应
尽可能选较大正整数值,
以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭
火器配置要求
-
韩诚诚free
这个要看的,如果是手提式的,一般用具。如果是推车式的,用台,如果是悬挂的,用只或个。根据灭火器形状来定吧。这
-
陌路的最美服饰
灭火器的单位一般用具表示。比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
-
乡下的马车
您好! 手提式干粉灭火器一般是以KG为单位。 如有疑问,欢迎提问。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答