配电室灭火系统怎么选择

2022-05-30 17:41:31 128人阅读
配电室灭火系统怎么选择

5人参与回答

  • 中税信达小丁

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 苏小醒qyd

    最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。

  • 味卦佣

    一般没有;特例是供电负载的特殊要求(特级防火区的消防设备和信息支持、重要的供电保障等)、或配电室位于特殊地区(不允许火)。

  • 上官紫苓

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 专业的评论家M

    1、对于变配电室的消防系统有:建筑消防系统。比如消火栓系统,自动灭火系统(喷淋,气体等),自动报警系统,报警联动系统(防火门、防火卷帘、防排烟机、消防电梯等),疏散照明系统(应急灯、标志),应急广播系统等。具体有自动烟感监测器、温感监测器、灭火喷器、消防调控箱、灭火风阀、灭火板、阻燃板、便携式灭火器、消防栓等。2、消防系统分为:(1)水系统包括蓄水池、消防泵房、自动喷淋系统湿式报警阀、消火栓系统消火栓箱水枪水带、室外消火栓、水泵接合器;(2)风系统包括排烟风机、正压送风机及风管系统、防火门、防火卷帘;(3)电气控制包括烟感器、温感器、可燃气体探测器、手动报警器、区域报警显示盘、层显、及联动控制模块、消防中心控制室。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听