干粉灭火器出厂多久就要维修
9人参与回答
-
九年级小学生
您好!
灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
如有疑问,欢迎提问!
-
兰朵卡思基摩
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
帅米小俊俊
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
噶爱吃的兔子
新的不用的维修,有标准的。
国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。
如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。
-
下雨天error
二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年,维修时限为出厂期满5年;以及首次维修以后每满2年,具体情况还要考虑到以实物及所处环境。 从标示上看,无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。 从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。 任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。
-
烽火高飞石
1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。
4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。
-
未然念然
灭火器究竟多久需要更换?
怎样才能知道灭火器是否正常?
莫着急
今天给大家科普一下
根据规范要求
水基型灭火器有效期三年
干粉灭火器有效期五年
有效期满后
需要每年重新充粉
或更换新的
-
裳栏莱
干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
-
葡萄女孩kimmy
其实干粉灭火器的有效期是不止三年的。干粉灭火器的有效时间是从出厂时间开始算起的,不同的干粉灭火器有效时间也是不一样的。只要是在有效期之内都是不需要更换的,但是,需要隔一段时间进行检测一下。下面来看看不同干粉灭火器的有效期。
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是有8年的。一般情况下手提式干粉灭火器是用于易燃、可燃液体、气体等等引起的火灾。对于因为金属引起的火灾是没有效果的。
手提贮压式干粉灭火器的有效期为10年。手提贮压式干粉灭火器是需要每年都进行一次检查的,检查的时候需要注意压力表的指针是否低于绿色区域,如果低于绿色区域应向其补充驱动气体。
小编再说一下使用手提贮压式干粉灭火器的注意事项,灭火器要放置在阴凉处,减少对灭火器的碰撞。在使用灭火器的时候注意不要倒置和平放。
推车式干粉灭火器(贮气瓶式的有效期也是10年。在灭火器内部装的是有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气。推车式干粉灭火器用于扑灭,可燃固体、可燃液体等等引起的火灾。工厂,仓库、船舶、加油站等等一些场所都是必备推车式干粉灭火器的。
推车贮压式干粉灭火器的有效期为12年。这是一款比较新型的灭火器,它可以扑灭固体物质,可燃液体,可燃气体等引起的火灾。车辆、工矿、宾馆、仓库等一些地方都是必备的。
如果是全新的干粉灭火器有效期一般是在五年左右的。重新重气换粉的干粉灭火器有效期只有1年。如果干粉灭火器长时间没有使用就会导致其中的干粉结成快,从而不能正常时使用。所以,干粉灭火器过了有效期就需要对其进行充气换粉处理。
总的来说,一般干粉灭火器的使用期都是超过一年的,不需要每年都进行更换,但是需要定时的灭火器进行检查。不同的地方是需要准备上不同的灭火器的,以免意外发生。还有就是,大家在日常生活当中,要安全用火哦,火灾是件很麻烦的事情。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答