气体灭火紧急启停按钮接几根线

2022-05-30 17:32:02 486人阅读
气体灭火紧急启停按钮接几根线

5人参与回答

  • 幽冥天尊府

    报警线和联动线 ,距离不超过200m的话可以采用RVS2×1.5,超过需要用2×2.5,都是需要耐火或者阻燃的哦

  • 金句帝

    这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可

  • 真相将自动

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 司斯猫

    说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。

  • 璇玑xd

    一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听