干粉灭火器的年限是多少

2022-05-30 17:31:20 325人阅读
干粉灭火器的年限是多少

9人参与回答

  • 浅笑轻吟梦故人

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

  • 尼崎晴子windy

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 勤奋的天天回答

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。手提贮压式干粉灭火器----10年。推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。推车贮压式干粉灭火器----10年。

  • 樱桃小姐Candy

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 安康杯v

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 布川内裤小超人

    干粉灭火器的报废年限,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年手提贮压式干粉灭火器----10年推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年推车贮压式干粉灭火器----12年扩展资料灭火原理干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。分类干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。按操作方式分手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。按充装干粉灭火剂的种类可以分为普通干粉灭火器和超细干粉灭火器。NaOH+AlCl3+2NaHCO3====Al【OH】3↓+2CO2↑+3NaCl

  • 链速谙

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的

  • 晓柯Kermy

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 瞥防彼

    干粉灭火器有效期限包含两个方面,一个是筒体一个是灭火剂。

    按照国家相关规定,干粉灭火器强制报废年限为十年,就是干粉灭火器筒体有效期十年。

    另一个方面干粉灭火剂,按照国家建筑灭火相关规定,常温保存干粉灭火剂有效期五年。但按照消防安全管理规定,干粉灭火剂一至二年更新一次。维修单位更新时都有年检标签,干粉灭火器十年有效期内,每隔一至二年都需要重新充装干粉灭火剂,这两方面有效期都是指灭火器出厂日开始计算的。