气体灭火系统危险吗
7人参与回答
-
却还加班
数据中心可以做七氟丙烷灭火系统,无色、无味、不导电、不会产生灭火残留物不用清洁残留物,对主板电气元件也不会有腐蚀伤害。具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷。
-
爱尔兰友
七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。混合气体自动特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。二氧化碳自动特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品
-
桨绽赝
消防专业路过
灭火球很安全,
原理上是气溶胶和干粉灭火的结合,和其他专业气体灭火比,保护种类比较小,但是放在家用,车载上(A、B类火灾),绰绰有余。
安全性而言,灭火球不会爆炸,只有明火才能引爆,但个人建议,还是车载放后备箱,家用放在能方便取用的地方,使用时扔在明火上即可(打开引擎盖一条缝,扔进去),如果放在明火旁边,也许火源很近,又没有点到灭火球,就会影响你的取用,又不能自动灭火,很尴尬
爆炸威力也放心,保护好眼睛避免溅射。
在消防上是很成熟的技术了,但注意自己的火灾类型!!!!!!!别电脑着火了,扔进去就啥都没了。
-
奋斗北京在路上
七氟丙烷是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂;无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。
-
佟enjoy
根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。
-
风雨大哥哥
气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,
一、七氟丙烷气体灭火系统
七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。
二、高压二氧化碳灭火系统
高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。
三、IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
四、热气溶胶灭火系统
热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。
当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。
-
奖泻峭
为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?
●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。
● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。
●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发
出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。
●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
知足常乐于上海.12.15日
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答