发电机房必须设置气体灭火吗

2022-05-30 17:16:32 313人阅读
发电机房必须设置气体灭火吗

5人参与回答

  • 滕Haber

    可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间来摆放装置)从而设置悬挂式,(不过这种情况基本不存在,空间太小的还是建议做气溶胶)

  • 链速谙

    通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。

  • 果冻泥q

    气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。 !

  • 酒宗慕

    有适合自动灭火设施就行,超细干粉也行

  • 中国名瓷网V

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。