建筑防火墙长什么样
6人参与回答
-
曹紫宸
在建筑图纸上识别防火墙
1. 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。
防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
2. 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3.当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
4.建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。
5. 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
6.防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
-
过去指向未来
术语根据《建规》2.1.11条,防火隔墙的定义为:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 根据《建规》2.1.12条,防火墙的定义为:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。 区别与联系防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于: ● 防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。 ● 防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。 ● 防火墙应为耐火极限≥3.0的不燃性墙体【甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。】。 防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可【多<3.0h】。
-
会计MM的老巢
防火墙
防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,且耐火极限不低于三小时的不燃性墙体
-
庭院秋桐
防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:●防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。●防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。●防火墙应为耐火极限≥3.0的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)。防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可(多<3.0h)。
-
终撼枷
答:实际上是差不多的意思。防火隔墙是:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
-
庆阳大郎
定义不同:
1.防火墙定义:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
2.防火隔墙定义:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域,且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。使用位置不同:1.防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一,防火墙上的门,窗,洞口应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门,窗。2.防火隔墙主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔,比如设备用房之间,管井之间,建筑中不同的区域之间等。相关要求不同:1.防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房【仓库】屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。2.防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
4.建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门,窗,洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。1.防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架,梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。防火墙应从楼地面基层隔断至顶板地面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h,高层厂房或仓库屋面板的耐火极限低于1h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。2.防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。3.当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门,窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。