一手提灭火器保护距离是多少

2022-05-30 17:12:34 330人阅读
一手提灭火器保护距离是多少

5人参与回答

  • 指尖缠绕贝

    一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39

  • 贝成华

    20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用

  • 与你相约在岁月

    按照中华人民共和国国家标准:GB 12515-90, 8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助

  • 上官紫苓

    按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定:

    扩展资料

    手提式灭火器的处理方法:

    1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

    2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

    3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

    4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

  • 卜尉谛

    在距燃烧处5米左右。 使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 如使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出。如使用的是外置式干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。 用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对火源。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听