灭火器加粉算什么

2022-05-30 17:03:26 347人阅读
灭火器加粉算什么

9人参与回答

  • 病弱美少年

    干粉灭火器是属于消防灭火设施,干粉灭火器的灌装自然也属于消防设施维护维修范围。因此干粉灭火器的灌装必须要到消防技术服务机构进行。按照《消防法》的要求消防技术服务机构应当取得相应的技术服务机构资质证书,并在资质证书确定的范围内从事消防技术服务活动。灭火器的维护灌装应至少取得消防设施维护保养检测机构三级资质,要有与灭火器维修充装相适应的仪器、设备、设施。要有《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。

  • 每天照常升起

    你的想法很奇特,的确,有些干粉灭火器中的填充药剂是磷酸铵,确实可以当成化肥使用。但是,并不是所有干粉灭火器的药剂都是磷酸铵!有些含有碳酸氢钠、有些含有氯化钾、氯化钠,这些成分就不能当化肥使用,否则,你的蔬菜就要被盐和碱腐蚀烂掉。

  • 点点的乖滴滴

    干粉灭火器成分是磷酸氨盐,吸入过量后极容易导致吸入性肺炎和化学性肺炎.干粉灭火剂【MF】的主要成分是碳酸氢钠和少量的防潮剂硬脂酸镁及滑石粉等。

    用干燥的二氧化碳或氮气作动力,将千粉从容器中喷出,形成粉雾喷射到燃烧区,干粉中的碳酸氢钠受高温作用发生分解,其化学反应方程式如下: 2NaHC03→Na2C03十H20十C02该反应是吸热反应,反应放出大量的二氧化碳和水,水受热变成水蒸气并吸收大量的热能,起到一定的冷却和稀释可燃气体的作用。

    干粉灭火剂的种类很多,大致可分为3类: 以碳酸氢钠【钾】为基料的干粉,用于扑灭易燃液体、气体和带电设备的火灾; 以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料的干粉,用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的火灾; 以氯化钠、氯化钾、氯化钡、碳酸钠等为基料的千粉,用于扑灭轻金属火灾。 一些扩散性很强的易燃气体,如乙炔、氢气,干粉喷射后难以使整个范围内的气体稀释,灭火效果不佳。它也不宜用于精密机械、仪器、仪表的灭火,因为在灭火后留有残渣。 此外,在使用干粉灭火时,要注意及时冷却降温,以免复燃.

  • 轻韵小说社团

    干粉灭火器的灭火原理是:

    1、靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    2、靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    扩展资料:

    1、干粉灭火器,是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    2、干粉灭火器适用范围:可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

    主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

  • 欢欢romantic

    灭火器年检不是就是充装干粉,具体内容如下:

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    2. 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    3.手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

    4. 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

    5.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

    6. 外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。

  • 九年级小学生

    干粉由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。

  • 幸运的胖大宝

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 三世流离芳

    1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求

  • 驭念者

    以碳酸氢钠【钾】为基料的干粉以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料的干粉, 以氯化钠、氯化钾、氯化钡、碳酸钠等为基料的千粉. 废品可以做肥料的,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听