  • 酸辣肉丸子

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6

  • 毙咸授

    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 草原小卓玛

    对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(m^2) U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B) K:修正系数

  • 主要是针对什么场所,不同的场所要求不一样。我以前做餐饮的,300平方放了5个

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 上善若水

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;