消防弱电怎么检测线路故障

2022-05-30 17:00:58 465人阅读
消防弱电怎么检测线路故障

7人参与回答

  • 混血儿丽

    分段排除法。先把消防主机有问题的回路屏蔽掉,把这个回路离线。

  • 打倒西方世界吧

    用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。

  • 天狼哈

    把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。或者直接测有没有电压都行

  • 谢谢谢红霞

    首先在线路末端查压降,是否符合要求。然后,将线路从控制器后面拆下,测量线间是否符合要求,以及对地是否符合要求。如发现某一回路短路,则可采用分段检测,先戴上回路的一半,测量短路的位置在哪一半,在逐步减少或是增加带的设备,确定,短路的位置。

  • 桥牌网饥饿而门

    用NF-818型BNC视频及监控线寻线器NF-818型BNC视频及监控线寻线器一款专业寻找视频及监控线的产品,用于追踪视频线、金属电缆,用于判断线路状态,识别线路故障,并且能寻找单根导线;是视频监控、安防等综合布线和维护的实用性工具。广泛应用于同轴电缆线、视频监控线的维护和布线领域。

  • 怎么已被注册啊

    1.根据设计图、防火分区划分产品特性规划回路划分

    2.根据回路划分编制设备点位表

    3.检查各类线路的布线符合设计及使用产品品牌要求

    4.检查线路,保证没有断线、短路、串线的情况,并且线路对地绝缘大于20兆欧

    5.按照点位表对设备进行编码并将设备安装到正确的位置

    6.依据点位表编制控制器程序(设备定义、各种控制盘定义和联动程序)

    7.将各种线路(回路信号线、联动电源线、多线直控电缆、广播线、电话线、通讯线等)连接到控制器上,在控制器上注册现场设备,确保注册信息与点位表一致无误

    8.与外控设备厂家的技术员一起接模块与外控设备(水泵控制柜、压力开关、信号阀、水流指示器、风机控制柜、风口、防火阀、电梯控制柜、卷帘门控制箱、非消防电源配电柜)之间的控制及反馈线,然后在控制器上逐一测试各控制及信号反馈功能,并确认无误

    9.测试控制器的各种报警功能、手动控制功能及联动控制功能,保证符合设计功能且符合规范要求

  • 路飞梦想之路

    1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。

    2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。如果达不到,就要根据图纸分段查看。检查出电路问题。有时需要将回路上的设备全部摘除检查线路,因为有的损坏设备可能导致线路阻值过低。

    3、检查设备。线路没问题,那就是设备问题。首先看回路板,再看隔离模块,最后是未端设备,可以单个测试(直接接在回路上)。花费时间精力都比较多,不如找个专业的工程队来进行。

    4、再有问题,可以HI我。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听