干粉灭火器指针在红区怎么办
7人参与回答
-
解坚诚time
您好!灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,你可以联系当时购买的商家要求检修或者是找有相关资质的厂商进行维修。绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。如有疑问,欢迎提问。
-
洗头和尚
你的意思是说干粉灭火器指针介于红绿偏红一点,应该还是可以使用的,如果严格规范就属于不正常了。
-
紫心月玲
提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。
-
发闷叨叨的
灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。
-
按纫强
干粉灭火器指针指在红色区域,不是过期,是压力不足。干粉灭火器压力表中分三段:第一段是红色的、第二段也就是中间那段为绿色的、第三段是黄色。灭火器压力指示器的指针若在绿色区域内,表明灭火器内部工作压力正常,在黄色区域内表明压力过高,在红色区域内表明压力过低。直接冲气就行了!!
-
砖瓦篇
【保养】 主要检查压力值就行,压力表上指针不能低于绿色区域,指针到红色区就要重新灌装。另外检查灭火器瓶上的出厂日期,有效期是五年,过了五年不管压力够不够都要更换。
-
桨绽赝
硬性规定吧,都是一年检一次。如果超期使用,查到了会被罚款。其实一年的灭火器也不见得不能用,安全起见,还是按规定更换吧。
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 干粉灭火器多少钱一瓶1个回答
- 灭火器由什么部件组成1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 干粉灭火器的检查有什么具体要求1个回答
- 超细干粉灭火装置1个回答