新余气溶胶灭火装置企业多少家
6人参与回答
-
当个歌颂者袭
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3V/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!
-
地下铁产
气体灭火系统的灭火介质现在常用的应该是二氧化碳、七氟丙烷和气溶胶等。二氧化碳一般都是有一定数量的储气瓶(有管网),所有有专门的气瓶间,一般设置在所保护区域的旁边。七氟丙烷分管网型和立柜型,管网型也是有专门的储放区域(喷头设置在保护区域),立柜式设置在现场(一柜有一瓶可独立启动的七氟丙烷灭火装置)。机房设置此类自动灭火系统较多。气溶胶则也有独立的储存装置(一般为立柜),放置在保护现场。所以说是看你选用的哪种类型的灭火系统,它都有相应的规范要求,它必须要放置在现场喷放灭火,就必须要放置在现场。而且自动灭火系统一般情况都是跟火灾自动报警系统进行联动的,它需要报警系统的探测器探测到区域内的火灾信息再通过系统之间的联动进行喷放灭火。温度阀值根据探测器类型或者设计规范来。常用的点型温感是六十八度。气体灭火介质喷放后会随着空气流通稀释,只要储存装置没有受损或过期,则可重新充装。
-
勤奋的akz
气溶胶灭火装置灭火效率高、速度快、全淹没全方位灭火切其安全性高 ,也是一款绿色环保行气溶胶灭火剂释放后能迅速排出,洁净性好、生成物无毒、无腐蚀、不导电、不破坏大气臭氧层,无温室效应,保护自然环境,是优秀的绿色灭火剂。
气溶胶灭火装置灭火器对于消防设施来说是必不可少的,新型气溶胶灭火器对于消防来说是一个非常必须的选择。那到底气溶胶灭火装置多久检测一次,才能保证消防使用的时候最安全呢? 气溶胶灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC气溶胶灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后, 以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。其实不管哪种类型的灭火器装置,检测都是必须的,而且在日常使用中,更要注意,一定要保证灭火器在使用时能够正常工作。
-
晕死了晕晕晕
气溶胶属于纯净灭火 ,对人体无毒,它属于气体对电子设备和纸质无损害。
-
准备去敲铁路
是的,就是气溶胶系统。
-
时妙居
没有,一般厂家的装置都是一体化的,而且气溶胶在没有释放之前都是固态的
相关问题
- 气溶胶灭火器怎么启动4个回答
- 如何使用气溶胶灭火器进行灭火6个回答
- 气溶胶灭火装置还可以使用吗3个回答
- 热气溶胶灭火装置怎么套定额7个回答
- 气溶胶灭火器放车里会爆炸吗7个回答
- 气体灭火气溶胶还能用吗4个回答
- 气溶胶灭火系统是怎么控制的5个回答
- 气溶胶灭火器代替产品有哪些7个回答