消防流量检测装置是什么

2022-05-30 16:42:08 378人阅读
消防流量检测装置是什么

9人参与回答

  • 草莓甜心大叔

    这是规定的要求。

    美国NFPA20对消防泵的性能要求是:

    消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1--2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1--1.2倍。

    同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。

    相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。

  • 抱着洋芋看星星

    很高兴回答你的问题。

    这个是检测反馈消防水泵流量的,需要输入220v电源线的

  • 韩玲玉之后来人

    流量传感器是一种流速监测装置,主要功能是当流速未达到设定的流速阀值时发出检测信号,经计算机控制,进行报警或启动连锁保护系统,保护关键设备,能够以及时制止在生产中的突发事故,对生产安全和企业经济效益,有不可估量的实际作用。目前常见的空气流量传感器按其结构型式可分为叶片式、热线式、量芯式、热膜式、卡门涡旋式等几种。

  • 哈哈哈哈安双子

    低压压力开关是控制系统管道的平时压力,低于一定的数值就会自动启动消防水泵的,流量计是启动水泵后的测试水泵流量能否满足要求的。

  • 胺靠任

    这个流量监测装置指的是流量计,压力表是压力检测装置。

  • 御姐控漠漠

    这个说的是消防水泵的出口出水流量需要是设计流量的1.5倍的流量的,如设计消火栓流量30l/s的,水泵出水口的需要满足45l/s的流量的。

  • 拙一跟

    这个是测试消防水泵能否满足设计的要求的消防灭火流量的一般用来观察管道流量是否正常,

  • 两米彩色

    看客户需要,设计的范围值是多少

  • 漫果格子

    检查泵的流量用。按照FM标准的保险公司都会检测喷淋泵的3个阶段的流量:50%、100%、150%的运作模式下的流量。