灭火器多少时间换一次

2022-05-30 16:41:20 171人阅读
灭火器多少时间换一次

5人参与回答

  • 东方龙尹

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 梦毁三四年骨

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

    手提灭火器也有保质期的

  • 小津药太

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 好流弊的妹子

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听